Re: 有臺混凝土泵,一晚上壞了十個接近開關---[請教]
樓主網友好!
# k8 ^* c+ V& Y* @# E; d4 m$ w" X/ ?" ~9 F2 |6 K
你只告訴了現象,沒告訴我是哪個原件壞了,故,判斷故障的條件不夠。
p) N2 @% r% o5 [* ~' E( K8 q1 y( o- R7 ?' v2 V) x! Q# _# ?
1?:請確認,新換上一個新的接近開關,當時是否好用?& Z) q$ {6 o5 a2 a- k0 ^
1 }& U# a9 w' N+ {+ \2 I" Q2?:使用多長時間失靈?" ^4 V, j5 b# N" z6 \
, i: R9 R2 R+ I3?:用指針式萬用表測一下,電源電壓是否與接近開關的標稱電壓相符?* T: y) @: k$ |( ^
" h6 F. k5 n7 I$ U4?:輸出端是否短路,如與電源短路,要燒里面的NPN管。如與地短路則無輸出信號?
3 X7 U! X3 z% |0 ?6 L& F( z2 c
: n( }& \7 U9 a3 H- u* S1 v5?:電源是否接反,如果接反,要燒里面的電解?
7 E- u$ x# {. e! T8 Y- H( p i) }# @. G" Y' h/ M1 ]! @
6?:# j& m& \7 [! a
$ j' p. H3 C+ Z/ x2 usyw 060918---10.57 |
|