什么是號流容量?

[復制鏈接]
1#
發表于 2009-7-22 09:19:10 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
今天看書 看到一個電工口訣:電機過載的保護,熱繼電器熱元件;號流容量兩倍半,兩倍千瓦數整定;是什么意思???
2#
發表于 2009-7-22 09:32:07 | 只看該作者
1.容易過負荷的電動機,由于起動或自起動條件嚴重而可能起動失敗,或需要限制起動時間的,應裝設過載保護。長時間運行無人監視的電動機或3kW及以上的電動機,也宜裝設過載保護。過載保護裝置一般采用熱繼電器或斷路器的延時過電流脫扣器。目前我國生產的熱繼電器適用于輕載起動,長時期工作或間斷長期工作的電動機過載保護。  u7 R9 z1 W5 y& t, r4 U
9 Y0 T% f" H; W, \
2.熱繼電器過載保護裝置,結構原理均很簡單,可選調熱元件卻很微妙,若等級選大了就得調至低限,常造成電動機偷停,影響生產,增加了維修工作。若等級選小了,只能向高限調,往往電動機過載時不動作,甚至燒毀電機。(3)正確算選380V三相電動機的過載保護熱繼電器,尚需弄清同一系列型號的熱繼電器可裝用不同額定電流的熱元件。熱元件整定電流按“兩倍千瓦數整定”;熱 元件額定電流按“號流容量兩倍半”算選;熱 繼電器的型號規格,即其額定電流值應大于等于熱元件額定電流值。