目前設計兩種急停方式:
: p; E w# A5 q% m1 R: }! y6 W1、停掉整個電源,這相當于斷電,有很多弊端;
; ]0 {* j ~9 J3 ^4 ^, t2、接PLC輸入點,在PLC程序上停掉相應的繼電器和交流接觸器,如果還牽涉到除PLC外的控制器,那么就需在上位機的程序控制執行機構(如伺服)的使能信號等,保證執行機構和人員的安全。
$ m, s$ i6 T* N但也有些缺點,主要是程序上做的不是太好,不知道大家有什么高見?# @' e( u2 C! `) h. k3 H; e4 _! v
& H6 z4 j( D) x: n/ s7 _
) }1 H8 c6 W+ C2 F- x以下是中國工控網“老菜鳥”網友提供:
2 P' v* B3 w, b- K, p1 R緊急停止按鈕的作用是在繼電控制回路和PLC程序中禁止相應控制部分的輸出(包括停止PLC的相關輸出、輸出剎車制動信號等等)、觸發故障動作信號的發出(包括故障處理繼電器的動作信號、聲光報警信號等等),根據情況也可以同時切斷某些主回路。 原則上,緊急停止按鈕是紅色的,順時針復位后系統不能自動啟動,需要重新在主電控柜面板上按下啟動按鈕進行啟動。而臨時停止按鈕是黃色的,順時針復位后系統會自動啟動。 但在平常工程設計中,很多電氣工程師設計時設計的都是臨時停止按鈕(工人對線體的停止次數很多,復位后重新啟動線體會更方便)而沒有設計緊急停止按鈕(緊急停止按鈕一般設在驅動機構、其它重要設備旁邊),對于小工程而言兩者都搞太沒有必要。但是因為市面上這種蘑菇頭按鈕絕大多數都是紅色的,黃色的基本沒有(訂貨的話貨期將近2個月),因此設計的臨時停止按鈕又是紅色的。最后,好多人都把這種紅色的臨時停止功能的按鈕稱之為“急停按鈕”,你說有沒有意思...@_@
! c Y. ?: f$ s
( ]/ T2 }, ^. K9 E
9 a, I2 W0 J$ T, D1、急停都必須采用常閉觸點——這點沒有商量的!不能因為其宋何则渡用砳_(kāi)觸點來驅動繼電器或PLC急停動作回路——包括要指示每個急停按鈕的急停狀態時,也不能只用1對常開觸點,而要增加1對常開觸點作為急停指示用!!!
2 L( W+ s& a- s6 a; t2、PLC控制的“硬急?!保杭蓖0粹o的1對觸點要串入PLC的輸出電源回路(避免PLC的CPU單元故障、PLC輸出觸點粘連的情況),也能斷開相關控制的電源回路(可以串在它們的前面)——但是不允許斷開PLC的供電電源回路;另一對觸點要接在PLC的輸入端,好讓PLC知道設備已經停止,否則PLC的控制將可能紊亂。其實這也可以合并為1對觸點,就是急停斷開PLC輸出電源回路和相關控制的電源回路以后,相應的繼電器或接觸器就失電,然后取其觸點給PLC一個停止信號(這個信號接通使PLC控制設備工作,這個信號斷開使PLC控制設備停止工作)。
& C& d5 H2 P! ]% E7 `7 T' l$ p) l/ e
3、變頻器控制的“硬急停”:急停按鈕應當接在變頻器的“運行禁止”輸入端,有些變頻器可能沒有這個輸入端(例如臺達、愛德利等國產變頻器,松下等日系變頻器),有些變頻器的該功能輸入端時可以軟件編程——通過變頻器的參數來進行設置的(例如施耐德、西門子等歐系變頻器),有些變頻器這個功能端子是固定的(例如富士、三菱等日系變頻器)。變頻器的品牌不同、系列不同可能也會不一樣。從這里就可以看出——便宜的功能就少呀,一分價一分貨呀。。。9 `& w' B1 D9 ]5 O) A
如果沒有這個端子,也可以接在變頻器啟??刂贫?,但是變頻器的停車時間必須設定的很小(例如1秒)。* x+ F2 q3 c( Z% _6 M7 c0 l
如果前面2個要求都達不到,那么你就在變頻器的前端加一個輸入接觸器吧,斷開它就可以了。但是,不建議在變頻器的后級增加接觸器強制斷開正在輸出的變頻器回路,因為這樣極易損壞變頻器?。。?br />
& O1 W9 P9 h" x# i 對于危險性很高、而且設備慣性很大(輸出停止后會繼續運轉很長時間)的設備,應當采用剎車電機、變頻器制動等組合制動方法。
1 A6 b4 }: I+ h4 }( A. N" b, [ }& v+ \9 Y- I M$ L1 J
4、PLC控制的“軟急?!保簩τ赑LC控制,假設所有涉及緊急停止按鈕控制回路的設備(包括PLC的CPU單元、PLC的輸出繼電器<不發生粘連>等)都正常工作,那么急停按鈕接在PLC的輸入端,和“硬急?!笔且荒R粯拥模瑳](méi)有什么區別。
; y& N6 b4 V6 j8 J2 G& L5、變頻器控制的“軟急?!保簩τ谧冾l器控制,假設變頻器的減速時間設得很小,比如說1秒,而且變頻器還有制動功能(包括配置了制動電阻、設置了制動功能)、采用了剎車電機等,那么急停按鈕串聯在變頻器的運行端,和“硬急停”是一模一樣的,沒有什么區別。
. L# P9 L/ _* P+ v( d 不過對于小慣性、又不危險的設備,采用“軟急?!笔峭耆梢缘摹缧T量的設備,斷開啟停端以后1秒鐘就停下來了,實際上也沒什么影響。) I6 h9 j$ ?+ p O* N
! N) K2 e9 r* g4 K' Z( F! M, R
7 y7 ?- X) W4 `
不過,有時間筆者在設計的時候,因為考慮到其它因素,對于變頻器控制的急停,也會采用“軟急停”:
5 t1 }9 ]4 w# S1 i$ X0 n6 C7 y這些因素是:這些設備基本上沒有安全隱患存在,而且是小慣量設備;線路的簡單化(電工接線方便,同時因?yàn)榫€路更簡單也減少了設備故障率);成本問題(節省觸點和電線、中間繼電、接觸器等);安裝空間問題(簡單的變頻箱本來就很小,如果變頻器沒有“禁止運行”功能端子,在加裝一個接觸器就顯得有點“迂腐”了)......
9 H4 }+ F% a$ C5 c' E4 C+ \但是對于控制的急停,筆者一般還是設計成“硬急?!薄?
' O! B4 C# w$ D: L1 I9 ~# j6 A1 [3 d, M( O8 s( g& S7 ]
急停一定要關總電源,裝在220V回路上,
0 M! M' d0 Y! c, w4 N- G所謂急停就是緊急情況下用的,多用對設備有損害.
! e6 v9 A" ]# r& r8 e \% l- ~1 E3 L8 C
如設備有大慣性,不能馬上停的或斷電后要產生二次事故的,急停設計又是另外一回事,
2 E# ]" G2 G# {! x3 V! Y% ?5 m1 n/ j5 ] q
“共創美好”說得完全正確!
! x! A- ]* L' n/ K, W' A對于某些大慣量的設備,急停會讓設備在比較短時的時間內就停下來,對設備的沖擊很大——例如對高速運行的設備、特別是對傳動鏈條、傳動螺桿、驅動、張緊等傳動單元會產生一些損害。如果頻繁進行緊急停止,有可能會導致傳動鏈條斷裂——你可別小看這個傳動鏈條斷裂,對于傳動單元很長的設備,例如懸掛輸送線,可能長度達到800米,甚至1000米,而且傳動鏈條比較大,傳動鏈條一旦斷裂,裂口(兩個斷裂口的距離)可能達到幾米,特別是對于雙驅動、多驅動的懸掛輸送機,想要接上鏈條恐怕得花你幾個小時的時間,對于生產的影響就不說了。。。。。。9 M0 X" d6 C/ | m2 Z. b
所以在這種情況下,一般設計的時候都在現場控制按鈕盒上安裝1個啟動按鈕、1個停止按鈕(正常停止是減速停止,不會對設備造成沖擊)、1個急停按鈕。并且在操作規程上重點提示:緊急停止按鈕僅在緊急狀況下使用,平常嚴禁使用——否則罰款...!正常停車請按停止按鈕(平頭而非蘑菇頭按鈕)即可。 |