一、維護概述% g9 H) \5 T, s3 H/ m
一般各型PLC均設計成長期不間斷的工作制。但是,偶然有的地方也需要對動作進行修改,迅速找到這個場所并修改它們是很重要的。修改發生在PLC以外的動作需要許多時間。
& X- _/ D$ A4 r: h. v二、查找故障的設備( H8 L; o4 g( Q' b
SR PLC的指示燈及機內設備,有益于對PLC整個控制系統查找故障。編程器是主要的診斷工具,他能方便地插到PLC上面。在編程器上可以觀察整個控制系統的狀態,當您去查找PLC為核心的控制系統的故障時,作為一個習慣,您應帶一個編程器。( i) Z0 B) k) l' N( ~0 Q7 O# ]! S5 U- D
三、基本的查找故障順序0 p' }7 Q2 c1 @3 X F( P
提出下列問題,并根據發現的合理動作逐個否定。一步一步地更換SR中的各種模塊,直到故障全部排除。所有主要的修正動作能通過更換模塊來完成。
2 F* ]6 \7 ?, p 除了一把螺絲刀和一個萬用電表外,并不需要特殊的工具,不需要示波器,高級精密電壓表或特殊的測試程序。9 \6 D1 V' A: j8 T9 |9 U' R
1、PWR(電源)燈亮否?如果不亮,在采用交流電源的框架的電壓輸入端(98-162VAC或195-252VAC)檢查電源電壓;對于需要直流電壓的框架,測量+24VDC和0VDC端之間的直流電壓,如果不是合適的AC或DC電源,則問題發生在SR PLC之外。如AC或DC電源電壓正常,但PWR燈不亮,檢查保險絲,如必要的話,就更換CPU框架。' k6 }& \5 n7 _
2、PWR(電源)燈亮否?如果亮,檢查顯示出錯的代碼,對照出錯代碼表的代碼定義,做相應的修正。9 Y# _% }$ G! Q" l
3、RUN(運行)燈亮否?如果不亮,檢查編程器是不是處于PRG或LOAD位置,或者是不是程序出錯。如RUN燈不亮,而編程器并沒插上,或者編程器處于RUN方式
7 {. Y! s7 Y4 b' ~0 v3 ^且沒有顯示出錯的代碼,則需要更換CPU模塊。
' z5 u! E, K3 b 4、BATT(電池)燈亮否?如果亮,則需要更換鋰電池。由于BATT燈只是報警信號,即使電池電壓過低,程序也可能尚沒改變。更換電池以后,檢查程序或讓PLC試運行。如果程序已有錯,在完成系統編程初始化后,將錄在磁帶上的程序重新裝入PLC。
1 W3 y) A& A' S: u1 L4 b( t- p; T 5、在多框架系統中,如果CPU是工作的,可用RUN`繼電器來檢查其它幾個電源的工作。如果RUN繼電器未閉合(高阻態),按上面講的第一步檢查AC或DC電源如AC或DC電源正常而繼電器是斷開的,則需要更換框架。
! z3 e N; }. n( e" j6 d+ f四、一般查找故障步驟5 a0 v0 Z( r- m" ?$ n4 Z4 C6 b# @
其他步驟于用戶的邏輯知識有關。下面的一些步驟,實際上只是較普通的,對于您遇到的特定的應用問題,尚修改或調整。查找故障的最好工具就是您的感覺和經驗。首先,插上編程器,并將開關打到RUN位置,然后按下列步驟進行。* U4 @' {2 M2 k# P, |9 ?
1、如果PLC停止在某些輸出被激勵的地方,一般是處于中間狀態,則查找引起下一步操作發生的信號(輸入,定時器,線川,鼓輪控制器等)。編程器會顯示那個信號的ON/OFF狀態。
2 H# v' v0 Q/ A$ G 2、如果輸入信號,將編程器顯示的狀態與輸入模塊的LED指示作比較,結果不一致,則更換輸入模塊。入發現在擴展框架上有多個模塊要更換,那么,在您更換模塊之前,應先檢查I/O擴展電纜和它的連接情況。3 o- ` b! g$ T1 c0 E" r# U1 h) t9 M9 ~
3、如果輸入狀態與輸入模塊的LED指示指示一致,就要比較一下發光二極管與輸入裝置(按鈕、限位開關等)的狀態。如二者不同,測量一下輸入模塊,如發現有問題,需要更換I/O裝置,現場接線或電源;否則,要更換輸入模塊。
- J( Z/ `% F1 F) _# L 4、如信號是線川,沒有輸出或輸出與線川的狀態不同,就得用編程器檢查輸出的驅動邏輯,并檢查程序清單。檢查應按從有到左進行,找出第一個不接通的觸點,如沒有通的那個是輸入,就按第二和第三步檢查該輸入點,如是線川,就按第四步和第五步檢查。要確認使主控繼電器步影響邏輯操作。$ L4 V6 G6 n1 R' C; h9 }; S
5、如果信號是定時器,而且停在小于999.9的非零值上,則要更換CPU模塊。! E' I& j0 y H& `" {: p
6、如果該信號控制一個計數器,首先檢查控制復位的邏輯,然后是計數器信號。按上述2到5部進行。
* P- J. z/ Z" [. i. [五、組件的更換6 A( ~; d% U8 i3 Z7 }# ^5 _, u: {
下面是更換SR-211PC系統的步驟$ O4 t- p* H2 I1 o, T
(一)更換框架, e* g( @) ~3 I; M2 C" o* w
1、切斷AC電源 ;如裝有編程器,拔掉編程器。
+ I2 B }! v/ L7 O d8 l 2、從框架右端的接線端板上,拔下塑料蓋板,拆去電源接線。
8 R& |" T/ j% h4 J* y) \ 3、拔掉所有的I/O模塊。如果原先在安裝時有多個工作回路的話,不要搞亂IU/O的接線,并記下每個模塊在框架中的位置,以便重新插上時不至于搞錯。9 C" c9 p7 r- A- b
4、如果CPU框架,拔除CPU組件和填充模塊。將它放在安全的地方,以便以后重新安裝。
5 g! Z" `; ]2 ]2 |* W* R 5、卸去底部的二個固定框架的螺絲,松開上部二個螺絲,但不用拆掉。
; }" E, `) A% v! r9 U# H+ B8 Y 6、將框架向上推移一下,然后把框架向下拉出來放在旁邊。
, B2 W% S" l1 L9 \1 ?, v# a) n 7、將新的框架 從頂部螺絲上套進去。
) s/ K$ S# R! B" S. k2 ~ [ 8、裝上底部螺絲,將四個螺絲都擰緊。% Q' Q+ U/ ?8 c. g1 H( J2 h
9、插入I/O模塊,注意位置要與拆下時一致。如果模塊插錯位置,將會引起控制系統危險的或錯誤的操作,但不會損壞模塊。
" V, `- G) L$ W8 V 10、插入卸下的CPU和填充模塊。
( e! c; M- z* m( d1 b 11、在框架右邊的接線端上重新接好電源接線,再蓋上電源接線端的塑料蓋。
3 ~* {* L; c' D3 F2 v' d/ M 12、檢查一下電源接線是否正確,然后再通上電源。仔細地檢查整個控制系統的工作,確保所有的I/O模塊位置正確,程序沒有變化。
& r+ i- @9 m% C7 z; y8 b (二)CPU模塊的更換' A8 H1 s1 C1 O; B0 _3 f
1、切斷電源,如插有編程器的話,把編程器拔掉。) x/ L1 A$ K. V
2、向中間擠壓CPU模塊面板的上下緊固扣,使它們脫出卡口。$ J! i' t. V3 M8 B0 r( P0 W! ]
3、把模快從槽中垂直拔出。3 r) W- ]( \! V
4、如果CPU上裝著EPROM存儲器,把EPROM拔下,裝在新的CPU上。
) k6 Z. k8 R) j. g 5、首先將印刷線路板對準底部導槽。將新的CPU模塊插入底部導槽。+ A3 p, H7 E" l; P
6、輕微的晃動CPU模塊,使CPU模塊對準頂部導槽。
& I Y4 {1 {; p4 I 7、把CPU模塊插進框架,直到二個彈性鎖扣扣進卡口。
: {$ y4 u7 Q' S( T 8、重新插上編程器,并通電。
5 f; ?% \% C' c; |# t2 [ 9、在對系統編程初始化后,把錄在磁帶上的程序重新裝入。檢查一下整個系統的操作。" k9 C$ w2 H8 y0 V( I6 l
(三)I/O模塊的更換
0 ]. K, }& O# x* N 1、切斷框架和I/O系統的電源。
* D2 {+ B, T* l* S1 C, J 2、卸下I/O模塊接線端上塑料蓋。拆下有故障模塊的現場接線。
" r. d' w' \2 b) H! b; a) Y1 J 3、拆去I/O接線端的現場接線或卸下可拆卸式接線插座,這要視模塊的類型而定。給每根線貼上標簽或記下安裝連線的標記,以便于將來重新連接。
" d1 I5 ^) o {" \7 m& c7 M& \ 4、向中間擠壓I/O模塊的上下彈性鎖扣,使它們脫出卡口。! u% ~* P5 G* U" E M( O1 E& _
5、垂直向上拔出I/O模塊。 |
|