一、維護概述# m6 a) }8 Z* }; K6 ]. l. s. P$ ^
    一般各型PLC均設計成長期不間斷的工作制。但是,偶然有的地方也需要對動作進行修改,迅速找到這個場所并修改它們是很重要的。修改發生在PLC以外的動作需要許多時間。' P2 M! b8 X( m8 o
二、查找故障的設備' a) c) T/ |& `$ r
    SR PLC的指示燈及機內設備,有益于對PLC整個控制系統查找故障。編程器是主要的診斷工具,他能方便地插到PLC上面。在編程器上可以觀察整個控制系統的狀態,當您去查找PLC為核心的控制系統的故障時,作為一個習慣,您應帶一個編程器。* u/ A+ X5 @# `6 |: M
三、基本的查找故障順序1 `) w) ~+ }' s' f
    提出下列問題,并根據發現的合理動作逐個否定。一步一步地更換SR中的各種模塊,直到故障全部排除。所有主要的修正動作能通過更換模塊來完成。
. g5 S3 f' l2 s# s8 M
    除了一把螺絲刀和一個萬用電表外,并不需要特殊的工具,不需要示波器,高級精密電壓表或特殊的測試程序。0 o% a) d! Q, s7 |, l3 C! B5 N
    1、PWR(電源)燈亮否?如果不亮,在采用交流電源的框架的電壓輸入端(98-162VAC或195-252VAC)檢查電源電壓;對于需要直流電壓的框架,測量+24VDC和0VDC端之間的直流電壓,如果不是合適的AC或DC電源,則問題發生在SR PLC之外。如AC或DC電源電壓正常,但PWR燈不亮,檢查保險絲,如必要的話,就更換CPU框架。" I8 _2 ?( }! T% t
    2、PWR(電源)燈亮否?如果亮,檢查顯示出錯的代碼,對照出錯代碼表的代碼定義,做相應的修正。
( |# A! [8 v! c- m: f0 ^9 y
    3、RUN(運行)燈亮否?如果不亮,檢查編程器是不是處于PRG或LOAD位置,或者是不是程序出錯。如RUN燈不亮,而編程器并沒插上,或者編程器處于RUN方式, t5 n% I! Q( O+ R' ~
且沒有顯示出錯的代碼,則需要更換CPU模塊。
  M( I# D+ i' P# C. `
    4、BATT(電池)燈亮否?如果亮,則需要更換鋰電池。由于BATT燈只是報警信號,即使電池電壓過低,程序也可能尚沒改變。更換電池以后,檢查程序或讓PLC試運行。如果程序已有錯,在完成系統編程初始化后,將錄在磁帶上的程序重新裝入PLC。
+ D/ ?& X7 Z9 `  m8 X% I& ?" Q8 x
    5、在多框架系統中,如果CPU是工作的,可用RUN`繼電器來檢查其它幾個電源的工作。如果RUN繼電器未閉合(高阻態),按上面講的第一步檢查AC或DC電源如AC或DC電源正常而繼電器是斷開的,則需要更換框架。
/ W4 F, ?" D- P* o, b( ?: j
四、一般查找故障步驟
1 u( r" H, a0 I. ~
    其他步驟于用戶的邏輯知識有關。下面的一些步驟,實際上只是較普通的,對于您遇到的特定的應用問題,尚修改或調整。查找故障的最好工具就是您的感覺和經驗。首先,插上編程器,并將開關打到RUN位置,然后按下列步驟進行。
: d9 E: o8 C7 H- Z* v9 a% o0 U
    1、如果PLC停止在某些輸出被激勵的地方,一般是處于中間狀態,則查找引起下一步操作發生的信號(輸入,定時器,線川,鼓輪控制器等)。編程器會顯示那個信號的ON/OFF狀態。1 O, u* [1 }0 g7 A, E0 ?
    2、如果輸入信號,將編程器顯示的狀態與輸入模塊的LED指示作比較,結果不一致,則更換輸入模塊。入發現在擴展框架上有多個模塊要更換,那么,在您更換模塊之前,應先檢查I/O擴展電纜和它的連接情況。
: y% ~( X- o+ D# L. X9 H2 L7 ~
    3、如果輸入狀態與輸入模塊的LED指示指示一致,就要比較一下發光二極管與輸入裝置(按鈕、限位開關等)的狀態。如二者不同,測量一下輸入模塊,如發現有問題,需要更換I/O裝置,現場接線或電源;否則,要更換輸入模塊。
3 G. C7 H$ A9 n' s' i
    4、如信號是線川,沒有輸出或輸出與線川的狀態不同,就得用編程器檢查輸出的驅動邏輯,并檢查程序清單。檢查應按從有到左進行,找出第一個不接通的觸點,如沒有通的那個是輸入,就按第二和第三步檢查該輸入點,如是線川,就按第四步和第五步檢查。要確認使主控繼電器步影響邏輯操作。! u6 P/ O' i/ g( R
    5、如果信號是定時器,而且停在小于999.9的非零值上,則要更換CPU模塊。
. a! D. k2 b4 R# ^/ A
    6、如果該信號控制一個計數器,首先檢查控制復位的邏輯,然后是計數器信號。按上述2到5部進行。" ?8 Q2 V: y& u# q- d9 p! v8 j
五、組件的更換
" L& p9 s2 g( }* d# O. U9 h
    下面是更換SR-211PC系統的步驟
5 B# Q. U2 k" D- e; s
    (一)更換框架3 p! V# H1 `; I8 Q# _1 s. `
    1、切斷AC電源 ;如裝有編程器,拔掉編程器。" N" `' L+ G+ S5 P7 r9 J7 g
    2、從框架右端的接線端板上,拔下塑料蓋板,拆去電源接線。2 I& K, N8 {% `
    3、拔掉所有的I/O模塊。如果原先在安裝時有多個工作回路的話,不要搞亂IU/O的接線,并記下每個模塊在框架中的位置,以便重新插上時不至于搞錯。
- |. d& x/ E) v% p
    4、如果CPU框架,拔除CPU組件和填充模塊。將它放在安全的地方,以便以后重新安裝。+ s0 J/ d+ Z8 p) l* u3 g7 u
    5、卸去底部的二個固定框架的螺絲,松開上部二個螺絲,但不用拆掉。! w& e" d; K! w* w9 [" \1 w
    6、將框架向上推移一下,然后把框架向下拉出來放在旁邊。
& B: |3 M$ \( I
    7、將新的框架 從頂部螺絲上套進去。
4 O5 J1 w3 d! J8 g( r' E; c+ k5 m
    8、裝上底部螺絲,將四個螺絲都擰緊。
' o" s* o1 F5 E2 I
    9、插入I/O模塊,注意位置要與拆下時一致。如果模塊插錯位置,將會引起控制系統危險的或錯誤的操作,但不會損壞模塊。
8 s% b, {6 r9 Q2 @) w
    10、插入卸下的CPU和填充模塊。0 o  _8 N9 I: f& f# P: B2 g
    11、在框架右邊的接線端上重新接好電源接線,再蓋上電源接線端的塑料蓋。( s8 z+ J* k/ J+ c3 ~( w
    12、檢查一下電源接線是否正確,然后再通上電源。仔細地檢查整個控制系統的工作,確保所有的I/O模塊位置正確,程序沒有變化。0 p1 _9 O3 t1 E2 V" z5 H) C
    (二)CPU模塊的更換
; R. w3 e* n& E) a7 l& _0 K" H0 v
    1、切斷電源,如插有編程器的話,把編程器拔掉。' ?4 _& g. A. ?" I. z* e
    2、向中間擠壓CPU模塊面板的上下緊固扣,使它們脫出卡口。
$ u3 ]' }& M+ w* f4 G# U
    3、把模快從槽中垂直拔出。0 U. A7 t+ s" M3 Y; x; @
    4、如果CPU上裝著EPROM存儲器,把EPROM拔下,裝在新的CPU上。3 |* y6 _5 M( _: ^
    5、首先將印刷線路板對準底部導槽。將新的CPU模塊插入底部導槽。
# |5 [* a. _, v8 Q$ F  Z% q
    6、輕微的晃動CPU模塊,使CPU模塊對準頂部導槽。
$ g5 n$ `8 k& H2 D
    7、把CPU模塊插進框架,直到二個彈性鎖扣扣進卡口。8 S" G# z" K% e
    8、重新插上編程器,并通電。( a- P$ o/ f8 y
    9、在對系統編程初始化后,把錄在磁帶上的程序重新裝入。檢查一下整個系統的操作。
# F0 l: s" a2 b' e2 c5 t
    (三)I/O模塊的更換) v* S9 q& m. E' y; I* Z
    1、切斷框架和I/O系統的電源。# u9 ~3 D4 c3 T6 H4 f
    2、卸下I/O模塊接線端上塑料蓋。拆下有故障模塊的現場接線。6 K) C: {  x# S
    3、拆去I/O接線端的現場接線或卸下可拆卸式接線插座,這要視模塊的類型而定。給每根線貼上標簽或記下安裝連線的標記,以便于將來重新連接。
( e; I5 _2 P. u; [# a$ A
    4、向中間擠壓I/O模塊的上下彈性鎖扣,使它們脫出卡口。

: d( |. E9 Z7 U- `( J    5、垂直向上拔出I/O模塊。
2#
發表于 2010-1-24 23:36:41 | 只看該作者
好,就不知道是否是原創
3#
發表于 2010-1-25 07:56:56 | 只看該作者
應該是轉貼,請不要轉貼了。大家把自己思考的和實際中遇到的問題拿來研討。
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-7-16 18:03 , Processed in 0.068440 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表