PLC接口電路時滯問題 [實際問題,請教]

[復制鏈接]
1#
發表于 2006-11-10 14:46:15 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式

現有一臺檢測設備,用PLC檢測某一開關接點是否導通,開關連接110V或220V交流電。

+ S" W, f8 F+ _+ P% f

因為設備是用作電氣開關性能檢測,所以要求檢測電路的時滯盡可能小,控制在1ms內。

$ }4 Q/ @# P N" F$ D: {5 V9 x

現有的電路只能做到6-10ms,無法滿足要求。(附上電路示意圖)

7 b5 U* }: o6 @0 j

本人對這一塊不熟,請各位指點。

/ ^6 l1 f% R8 q

 

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
2#
發表于 2006-11-10 20:57:38 | 只看該作者

Re: PLC接口電路時滯問題 [實際問題,請教]

樓主,這個精度太高了,你可以用計算機去試試!
3#
發表于 2006-11-11 02:13:31 | 只看該作者

Re: PLC接口電路時滯問題 [實際問題,請教]

海山 網友好!
, H7 n# u" L( |7 h3 y$ s' a7 `2 x+ G2 O2 X
這項工作如果用單片機做比較合適。SM8051系列單片機所用晶振已達到40M/S。
& ~/ i" t0 g6 }) g' d$ q
9 M- R! d% ]6 t' U8 a" T利用其中的兩個計數器(計時器),用外部信號開“中斷”,用被測開關接點的導通信號" q6 h9 ~7 I9 j- u* p! Z( l8 S; F/ k
9 i$ r# A/ h, @# |* |7 Z2 ?
關“中斷”既可。
& y) R0 P3 g  l, U
1 n! S1 {" @5 e1 P" ^; `, \syw  061111---02.13. J1 P9 n% |+ k
% B$ s+ _+ r6 w8 o

/ S4 n! Q/ a& N7 u2 Z
4#
發表于 2006-11-12 22:41:55 | 只看該作者

Re: PLC接口電路時滯問題 [實際問題,請教]

現有一臺檢測設備,用PLC檢測某一開關接點是否導通,開關連接110V或220V交流電。3 Y' G- t, S& N& @  i  t; b
4 D- L, U; U2 T& M  F
因為設備是用作電氣開關性能檢測,所以要求檢測電路的時滯盡可能小,控制在1ms內。
& R3 d0 O, x+ N  g" ^: B: c$ t
+ s1 t; J: I8 `& B# y2 e現有的電路只能做到6-10ms,無法滿足要求。(附上電路示意圖)* v+ t; l6 ^4 |# @
: I( Q% l( h7 i
# ^4 G- m* \% T- r7 K) q
從設計角度來說,我們用PLC來做這塊輸入點的時候常用以下方式:( w$ r" o/ J. P; _
接近開關->LC輸入點->LC輸出點->中間繼電器->設備動作完成7 ~( k7 K# \5 M( }
0 c% q/ H9 A: D
你現在所述的問題其實并不是說從接近開關->設備動作完成這段時間不夠!
+ x8 {* v% u  m% ?
) w7 ?; r4 }% s8 T而是中間繼電器->設備動作完成這塊動作的時間達不到你的需求!. j# H/ I9 M2 J' g/ F9 m
0 k9 q' N0 a. X9 Y4 c
根據你在圖中的示意圖,我重復一下如下~~8 w" n# A/ T& J& a7 a' q% Z, C
利用中間繼電器輸出100~230V的AC(交流)然后通過變壓器->整流濾波電路->光耦隔離->輸出5V或24V~~~
. a1 Q1 k( o# J9 z' s/ w; K6 i+ j- u* f4 ?% t/ ^3 P# y" y# ^
你明白這之間響應時間為什么長嗎?3 z6 t4 @4 v4 g- z0 A4 S0 P

/ P7 j% r5 I! l" _% H0 s' P- j呵呵,可能聰明的你通過這段分析你已經發現問題了~~~
# f4 @5 n; @5 L- g( I( P7 E. V" d
9 a" u4 ]* _4 h# r) I0 W所以,我們現場轉一下思路:
5 Y: E  T' z. Q, S# F( R我們能不能用中間繼電器直接輸出一個5V或者是24V的電源呢?
4 U. M. i/ ]6 o$ [- u# P7 _# ^* _( O* M  X4 U5 u# y0 C
OK( s0 a3 j6 V" {: D
我們有目標了,然后我接下來回答這個問題
! u  G" O# g: Z( i& L
8 e* \+ l, e7 c7 F0 `8 q5V或24V我們能不能用一個電路板來完成?如果可以做到,那么響應時間能不能達到1MS呢?6 A; `/ W2 W2 m9 [: @8 [- u" S

8 h1 ~! u2 R+ K  T  w; L- R呵呵,開門造車已經提供了一種方案,這方案可行,不過有些成本及技術上的難點.對于我們應用技術工程人員來說,開門造車提供的是一種我們實在無計可施的方案呵呵
5 T0 |& r9 a1 \; Q9 }$ Y, ^3 b6 F( z8 j) y8 e# i* d& c$ f
好了,我直接說我的方案吧& _9 Z  H# X% X: J8 u! b2 p
一般PLC上都能提供一個24V的直流電源(我比較熟悉三菱的,三菱上面有這樣的構造,當然,臺達,西門子等也是有的),我們可以直接使用24V的直流電源來控制!8 M* _6 H4 M$ U% V2 N

: ~2 R+ U* O& L3 Q響應速度沒有仔細估算過,但是1MS應該能做到的,你和電氣工程人員把這塊改好再看看
- |9 x9 J6 D# l, I6 B9 B. Q
3 ^9 x+ s9 H1 q  G- Y) U4 a總結:
3 E9 L  e) s5 {( i2 l4 ^3 i如果我們直接從繼電器控制24V的電源輸出,我們完全可以省去你圖中絕大多數的電器元件(因為這些功能都依靠PLC的內部元件來完成了),響應速度完全可以達到你的要求!, m: \# T+ t* B( I  u: A% `+ j
% K8 V% C( Q5 x& x" x8 ]2 s

; ?# ~" t$ B- E  ^3 @: X- Q2 ZPS1
- r2 }. K* L7 F# T- v/ o9 P6 e, d, h如果需要5V的話,可以用電阻的串并聯來完成,可以比較精確的自制一個24V->5V的直流電
2 h0 }! ~' }( J) }- c0 m  h: i' ~0 `( R( U# e6 J" ?
PS2! U* V1 q2 w  P; M+ `9 p
補充建議,接近開關也是有響應時間,如果你覺得速度還不夠理想,可以嘗試改善接近開關的響應時間7 J. r: v$ d) G1 m2 Z3 ~8 Q
若PLC的24V直流電還是不夠快的完成你的功能,請獨立采用24V的開關電源來做前期輸入(如果功率不夠也可以用此法來做)
( K7 d( @7 J9 v7 b! h7 z, ^  N7 r
5 \# o3 L8 A5 v' jPS3
& o2 m+ Y4 A+ m本人做電氣工作1.5年,大小做過8個全項目,呵呵~~~, E5 c5 q$ Q! @$ `
如果還有問題可以在此貼接著討論~~~
5 [$ B9 j+ i1 r( [! v同時也希望其他高人說說你們的想法來討論~~~0 N: R+ m2 l7 e8 o1 z
( l- E3 C( t4 ?/ K
5#
發表于 2006-11-12 23:30:33 | 只看該作者

Re: PLC接口電路時滯問題 [實際問題,請教]

是電源部分時滯的話,應檢整流濾波電路。如變壓器功率過小,輸出接觸不好使內阻增大,全橋斷臂都會有影響的。因在開始供電時電源要向濾波電容充電,如有上述因素就剛好形成了一個RC延時電路。
6#
發表于 2006-11-12 23:56:17 | 只看該作者

Re: PLC接口電路時滯問題 [實際問題,請教]

我大概猜了一下你的意思,我覺得可以做到,用PLC里面的0.1ms的高數計數器應該可以解決你所說的問題
7#
 樓主| 發表于 2006-11-13 09:39:00 | 只看該作者

Re: PLC接口電路時滯問題 [實際問題,請教]

謝謝各位。

, E6 M7 o, Q/ F( | Q$ c

 ty55 大俠:對,實際上就是你所說的問題。最小時間可控制在多少?

; U" v4 u" Q6 r8 `( F# c/ a

 隨風而去 大俠:你可能理解錯了。

9 V& O; ~9 e8 e# r- j# [

 這臺檢測設備是用來檢測電氣開關性能的當按鈕按下后,要檢測出開關接點在多長時間內導電(用PLC計時)

* L# S+ Q6 V s$ H

 syw開門造車 大俠:單片機怎樣接交流,會不會也有RC延時?

4 p- ^( ]$ O+ m- C$ q. M7 {

 因本檢測設備配備了工控機,用采集卡試了精度可以達到。但設備成本高且很難同時測多個產品。

: t I( R0 W* U! @! |9 y1 s. \

 如果不采用此電路,還有什么好的檢測方法?

8#
發表于 2006-11-13 10:21:54 | 只看該作者

Re: PLC接口電路時滯問題 [實際問題,請教]

改進檢測方式吧,工頻供電也只能在6-10ms的范圍了,僅半個周波。
9#
發表于 2006-11-13 10:28:33 | 只看該作者

Re: PLC接口電路時滯問題 [實際問題,請教]

# m' F5 h& r. A1 G8 X' d& o& {

! b# F9 g- M* v/ n/ ^/ Y我在3樓提到的單片機方案中所提:
) f7 C- P* I" [4 C
, v4 U* ~1 @/ f* a0 m“利用其中的兩個計數器(計時器),用外部信號開“中斷”,用被測開關接點的導通信號
$ e; z+ {. h& M2 S3 U. k3 n: g' e! E
關“中斷”既可。 ”
9 g, q% t+ g2 T- ?* \* D6 y/ H! T& V( Q$ U% S$ X! D9 I
//***************************************************! `+ H/ Y0 A# l
/ q3 x" o* a. R' C# Y  N& c6 O
我說的:用外部信號開“中斷”-------就是你在7樓說的“當按鈕按下后”
5 ?6 t+ ]5 C* B2 [! r3 I& b+ e
, Q) x- _8 q& L: l我說的:用被測開關接點的導通信號 關“中斷”既可。-----就是你的:開關接點在多長時間內導電4 b$ Y- R* a. c% |

# i# Y1 w- n' r  p1 e3 K我的主兩個信號都是正5V直流電,從單片機電源直接引出。) |5 i; N! T0 e6 p9 l
4 J3 n2 `- J6 j) X5 @2 b
syw   061113---10.282 W- f' l' x- A' l
, ~/ t8 n2 |0 P3 @$ V/ T7 \
10#
發表于 2006-11-14 21:26:25 | 只看該作者

Re: PLC接口電路時滯問題 [實際問題,請教]

哦~~~
% c; e+ B' l# u, B2 Q我大概猜了一下你的意思,我覺得可以做到,用PLC里面的0.1ms的高數計數器應該可以解決你所說的問題 4 U% B5 H, J. d2 Y7 G

: \+ E* t! m5 X# {$ ~那么六樓的說法是可行的,在三菱里有0.01MS的高速計算器可以實現此功能
/ Q# K0 }1 P; T0 n! ?3 a0 p
/ k, [, c" s0 D* m1 L- [4 @' j& XPS2 q" e( `4 B: x* r9 ]. K; `
PLC多少有點誤差~~~
' i2 D4 R/ s2 e/ k或許用單片機的效果更好?
" ]3 m+ ?4 [9 S8 `有待來自一線的反饋~~~9 J7 ^! ~6 Q" I8 g% g- ^* K
6 N' ^. J1 a& z+ {  x/ r6 U9 |* z
呵呵