現有一臺檢測設備,用PLC檢測某一開關接點是否導通,開關連接110V或220V交流電。3 Y' G- t, S& N& @ i t; b
4 D- L, U; U2 T& M F
因為設備是用作電氣開關性能檢測,所以要求檢測電路的時滯盡可能小,控制在1ms內。
& R3 d0 O, x+ N g" ^: B: c$ t
+ s1 t; J: I8 `& B# y2 e現有的電路只能做到6-10ms,無法滿足要求。(附上電路示意圖)* v+ t; l6 ^4 |# @
: I( Q% l( h7 i
# ^4 G- m* \% T- r7 K) q
從設計角度來說,我們用PLC來做這塊輸入點的時候常用以下方式:( w$ r" o/ J. P; _
接近開關-> LC輸入點-> LC輸出點->中間繼電器->設備動作完成7 ~( k7 K# \5 M( }
0 c% q/ H9 A: D
你現在所述的問題其實并不是說從接近開關->設備動作完成這段時間不夠!
+ x8 {* v% u m% ?
) w7 ?; r4 }% s8 T而是中間繼電器->設備動作完成這塊動作的時間達不到你的需求!. j# H/ I9 M2 J' g/ F9 m
0 k9 q' N0 a. X9 Y4 c
根據你在圖中的示意圖,我重復一下如下~~8 w" n# A/ T& J& a7 a' q% Z, C
利用中間繼電器輸出100~230V的AC(交流)然后通過變壓器->整流濾波電路->光耦隔離->輸出5V或24V~~~
. a1 Q1 k( o# J9 z' s/ w; K6 i+ j- u* f4 ?% t/ ^3 P# y" y# ^
你明白這之間響應時間為什么長嗎?3 z6 t4 @4 v4 g- z0 A4 S0 P
/ P7 j% r5 I! l" _% H0 s' P- j呵呵,可能聰明的你通過這段分析你已經發現問題了~~~
# f4 @5 n; @5 L- g( I( P7 E. V" d
9 a" u4 ]* _4 h# r) I0 W所以,我們現場轉一下思路:
5 Y: E T' z. Q, S# F( R我們能不能用中間繼電器直接輸出一個5V或者是24V的電源呢?
4 U. M. i/ ]6 o$ [- u# P7 _# ^* _( O* M X4 U5 u# y0 C
OK( s0 a3 j6 V" {: D
我們有目標了,然后我接下來回答這個問題
! u G" O# g: Z( i& L
8 e* \+ l, e7 c7 F0 `8 q5V或24V我們能不能用一個電路板來完成?如果可以做到,那么響應時間能不能達到1MS呢?6 A; `/ W2 W2 m9 [: @8 [- u" S
8 h1 ~! u2 R+ K T w; L- R呵呵,開門造車已經提供了一種方案,這方案可行,不過有些成本及技術上的難點.對于我們應用技術工程人員來說,開門造車提供的是一種我們實在無計可施的方案 呵呵
5 T0 |& r9 a1 \; Q9 }$ Y, ^3 b6 F( z8 j) y8 e# i* d& c$ f
好了,我直接說我的方案吧& _9 Z H# X% X: J8 u! b2 p
一般PLC上都能提供一個24V的直流電源(我比較熟悉三菱的,三菱上面有這樣的構造,當然,臺達,西門子等也是有的),我們可以直接使用24V的直流電源來控制!8 M* _6 H4 M$ U% V2 N
: ~2 R+ U* O& L3 Q響應速度沒有仔細估算過,但是1MS應該能做到的,你和電氣工程人員把這塊改好再看看
- |9 x9 J6 D# l, I6 B9 B. Q
3 ^9 x+ s9 H1 q G- Y) U4 a總結:
3 E9 L e) s5 {( i2 l4 ^3 i如果我們直接從繼電器控制24V的電源輸出,我們完全可以省去你圖中絕大多數的電器元件(因為這些功能都依靠PLC的內部元件來完成了),響應速度完全可以達到你的要求!, m: \# T+ t* B( I u: A% `+ j
% K8 V% C( Q5 x& x" x8 ]2 s
; ?# ~" t$ B- E ^3 @: X- Q2 ZPS1
- r2 }. K* L7 F# T- v/ o9 P6 e, d, h如果需要5V的話,可以用電阻的串并聯來完成,可以比較精確的自制一個24V->5V的直流電
2 h0 }! ~' }( J) }- c0 m h: i' ~0 `( R( U# e6 J" ?
PS2! U* V1 q2 w P; M+ `9 p
補充建議,接近開關也是有響應時間,如果你覺得速度還不夠理想,可以嘗試改善接近開關的響應時間7 J. r: v$ d) G1 m2 Z3 ~8 Q
若PLC的24V直流電還是不夠快的完成你的功能,請獨立采用24V的開關電源來做前期輸入(如果功率不夠也可以用此法來做)
( K7 d( @7 J9 v7 b! h7 z, ^ N7 r
5 \# o3 L8 A5 v' jPS3
& o2 m+ Y4 A+ m本人做電氣工作1.5年,大小做過8個全項目,呵呵~~~, E5 c5 q$ Q! @$ `
如果還有問題可以在此貼接著討論~~~
5 [$ B9 j+ i1 r( [! v同時也希望其他高人說說你們的想法來討論~~~0 N: R+ m2 l7 e8 o1 z