4#
發表于 2006-11-12 22:41:55
|
只看該作者
Re: PLC接口電路時滯問題 [實際問題,請教]
現有一臺檢測設備,用PLC檢測某一開關接點是否導通,開關連接110V或220V交流電。
% m Z" T6 J7 h; n( M: [
' k9 h+ E( G0 C; f2 S因為設備是用作電氣開關性能檢測,所以要求檢測電路的時滯盡可能小,控制在1ms內。
- ^) P$ I( @8 c q6 x- E! V
/ J7 d- ^# R) V; t2 @3 ^8 j現有的電路只能做到6-10ms,無法滿足要求。(附上電路示意圖)
3 b" ~. J$ B! v$ b. v. M9 A
: t t, ~2 Z' C" S& ^: @1 x4 \$ g+ x. B0 `; A
從設計角度來說,我們用PLC來做這塊輸入點的時候常用以下方式:
8 g$ S- O* E5 f6 `" o' |接近開關-> LC輸入點-> LC輸出點->中間繼電器->設備動作完成. O/ H! L, t$ S$ [: t; a' h
7 ?: B% z. P. M, B' I你現在所述的問題其實并不是說從接近開關->設備動作完成這段時間不夠!6 B2 k$ U( r: d1 o$ V0 q H% J2 u
0 F E2 e* l3 ^3 z( w而是中間繼電器->設備動作完成這塊動作的時間達不到你的需求!( v: x: A; o# A: ?( @
" W! s3 X( [4 F2 x. \根據你在圖中的示意圖,我重復一下如下~~6 `+ c5 {' I, g: O. G
利用中間繼電器輸出100~230V的AC(交流)然后通過變壓器->整流濾波電路->光耦隔離->輸出5V或24V~~~
W; d( e; x- }3 U+ u3 l1 ?& e1 @' w6 a; U% F% H
你明白這之間響應時間為什么長嗎?
# E, o4 v: Q9 G
' E) M* b7 U9 e+ D/ G& S& o( g呵呵,可能聰明的你通過這段分析你已經發現問題了~~~* W a k0 E& q0 p. k$ u- E$ W
* V d7 M# S! T7 Q- d% l: V$ F
所以,我們現場轉一下思路:
7 T0 D0 Z& a' C: M我們能不能用中間繼電器直接輸出一個5V或者是24V的電源呢?2 m4 V( O( [2 f: s
" |$ H& x6 s/ Z, Y: \4 r: H' KOK+ i. W$ n6 N% i4 j
我們有目標了,然后我接下來回答這個問題
9 {; j. u; b$ @9 d0 G% x
4 ^2 F4 v6 z$ y# [5V或24V我們能不能用一個電路板來完成?如果可以做到,那么響應時間能不能達到1MS呢?. ^/ z9 ~. q7 h/ E
8 j! E o* e/ k4 V& e! c呵呵,開門造車已經提供了一種方案,這方案可行,不過有些成本及技術上的難點.對于我們應用技術工程人員來說,開門造車提供的是一種我們實在無計可施的方案 呵呵
" E. F, ^2 b* I( O6 `) T; Z# B. b& [7 r
: \! c& A- j9 _1 F3 `5 I好了,我直接說我的方案吧8 @" q$ o3 P( o5 ~! V/ V# r D
一般PLC上都能提供一個24V的直流電源(我比較熟悉三菱的,三菱上面有這樣的構造,當然,臺達,西門子等也是有的),我們可以直接使用24V的直流電源來控制!6 b, h9 p i) ]# C( w" \. h
3 x# g* {: e7 t. `! [2 ]' N
響應速度沒有仔細估算過,但是1MS應該能做到的,你和電氣工程人員把這塊改好再看看- E3 s& G- n( g7 ]
0 f' `) I l n0 D/ L$ A7 B4 I總結:
& W( u+ N" @7 ^; u& E如果我們直接從繼電器控制24V的電源輸出,我們完全可以省去你圖中絕大多數的電器元件(因為這些功能都依靠PLC的內部元件來完成了),響應速度完全可以達到你的要求!2 }- _# \# s, P$ \, G
2 a" W7 d0 C2 F5 T) s: M* N! w/ ]7 Y4 l* Q+ R- E' \: S+ j5 X
PS1( k$ A% q* u; Z U' Y& {
如果需要5V的話,可以用電阻的串并聯來完成,可以比較精確的自制一個24V->5V的直流電! K$ [& v' L3 [, f2 r& C
! U" Z0 J; S& g& j3 i4 X7 s
PS2/ P1 o$ u( K, z' N1 X
補充建議,接近開關也是有響應時間,如果你覺得速度還不夠理想,可以嘗試改善接近開關的響應時間
9 Y! z$ j# w+ G" x若PLC的24V直流電還是不夠快的完成你的功能,請獨立采用24V的開關電源來做前期輸入(如果功率不夠也可以用此法來做)
; h7 v! ^+ ~" R% \; y6 h- i& q. h# {; ~( ~
PS3
0 l' s& X; k) a S7 X" T本人做電氣工作1.5年,大小做過8個全項目,呵呵~~~
+ q8 C# L e* i0 _9 h如果還有問題可以在此貼接著討論~~~- k4 ]9 f; K6 {3 y6 I% {
同時也希望其他高人說說你們的想法來討論~~~+ ~. I/ r. D$ z" r# x& {
. U5 m J( ~& ^7 X0 a |
|