關于伺服電氣系統中一些問題請教

[復制鏈接]
1#
發表于 2011-10-8 16:29:06 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1,在伺服系統中為什么有些模擬信號地使用GND不和大地連在一起,也不和保護地接在一起/ X9 G  F# B/ i5 a
2,如果把它和屏蔽地和保護地接在一起會怎么樣。
& B4 v8 `7 ?+ T3,如果分開接地最后總接地,是否效果更好。
3 p# `' t7 ?- @' _, V. ]0 y- l. {$ a+ `3 Q
2#
發表于 2011-10-9 00:04:00 | 只看該作者
正常那個是不能接地的,因為那并不是真正的地線,只是電源的負極公共端。在我們公司里的DC24V電源中,我們稱為OV。
! z2 M* @7 r4 Y6 s& t8 E, M& q: d4 H8 y: `, o- Z/ g0 J
我做過的設備(上錫設備)中,為了便宜而不用傳感器,把它接到了爐膽上,用于與檢測探針形成回路采取信號。而地線也有接在機箱上,它也就間接與地線接在了一起。
: B0 `. T6 f. v; ], f2 `5 q2 \/ O; M7 b7 |) g2 q7 ?  M/ K
伺服沒試過,即使有干擾,應該也不影響使用。不過建議不用那要,因為地線是接機殼的,如果GND(負極)也接,正極一不小心碰機殼就短路了。

點評

請注意樓上兄弟說的是模擬量信號地  發表于 2011-11-7 12:28
3#
 樓主| 發表于 2011-11-7 09:09:57 | 只看該作者
謝謝 ,是不應該接地。