  在數據通信、計算機網絡以及分布式工業控制系統中,經常采用串行通信來交換數據和信息。1969年,美國電子工業協會(EIA)公布了RS-232C作為串行通信接口的電氣標準,該標準定義了數據終端設備(DTE)和數據通信設備(DCE)間按位串行傳輸的接口信?,合理安排了接口的電氣信號和機械要求,在世界范圍內得到了廣泛的應用。但它采用單端驅動非差分接收電路,因而存在著傳輸距離不太遠(最大傳輸距離15m)和傳送速率不太高(最大位速率為20Kb/s)的問題。遠距離串行通信必須使用Modem,增加了成本。在分布式控制系統和工業局部網絡中,傳輸距離常介于近距離(<20m)和遠距離(>2km)之間的情況,這時RS-232C(25腳連接器)不能采用,用Modem又不經濟,因而需要制定新的串行通信接口標準。
  1977年EIA制定了RS-449。它除了保留與RS-232C兼容的特點外,還在提高傳輸速率,增加傳輸距離及改進電氣特性等方面作了很大努力,并增加了10個控制信號。與RS-449同時推出的還有RS-422和RS-423,它們是RS-449的標準子集。另外,還有RS-485,它是RS-422的變形。RS-422、RS-423是全雙工的,而RS-485是半雙工的。
  RS-422標準規定采用平衡驅動差分接收電路,提高了數據傳輸速率(最大位速率為10Mb/s),增加了傳輸距離(最大傳輸距離1200m)。
  RS-423標準規定采用單端驅動差分接收電路,其電氣性能與RS-232C幾乎相同,并設計成可連接RS-232C和RS-422。它一端可與RS-422連接,另一端則可與RS-232C連接,提供了一種從舊技術到新技術過渡的手段。同時又提高位速率(最大為300Kb/s)和傳輸距離(最大為600m)。
  因RS-485為半雙工的,當用于多站互連時可節省信號線,便于高速、遠距離傳送。許多智能儀器設備均配有RS-485總線接口,將它們聯網也十分方便。
  串行通信由于接線少、成本低,在數據采集和控制系統中得到了廣泛的應用,產品也多種多樣

" O. S0 C' `* [/ V

RS232,RS422,RS485的區別

4 h5 U0 t% Y( r

 

' ]) q3 b. [6 S- a

1、RS-232-C

: e' Q, ?" R. D6 ?

RS-232-C是美國電子工業協會EIA(Electronic Industry Association)制定的一種串行物理接口標準。RS是英文“推薦標準”的縮寫,232為標識號,C表示修改次數。RS-232-C總線標準設有25條信號線,包括一個主通道和一個輔助通道。

1 |6 O# S# ?4 ~7 V% J) D- q

在多數情況下主要使用主通道,對于一般雙工通信,僅需幾條信號線就可實現,如一條發送線、一條接收線及一條地線。

! ~3 P% A* J& O( q$ k3 V

RS-232-C標準規定的數據傳輸速率為每秒50、75、 100、150、300、600、1200、2400、4800、9600、19200波特。

6 s: l& ]: |, @* w0 n: c' n; g; I

RS-232-C標準規定,驅動器允許有2500pF的電容負載,通信距離將受此電容限制,例如,采用150pF/m的通信電纜時,最大通信距離為15m;若每米電纜的電容量減小,通信距離可以增加。傳輸距離短的另一原因是RS-232屬單端信號傳送,存在共地噪聲和不能抑制共模干擾等問題,因此一般用于20m以內的通信。

5 |' v+ h) f+ y7 R* m' R6 ~" S

2、RS-485

2 g" z. a0 h8 Q' A+ F+ t# i6 h8 L

RS-485總線,在要求通信距離為幾十米到上千米時,廣泛采用RS-485 串行總線標準。

$ W, V/ u2 }3 W

RS-485采用平衡發送和差分接收,因此具有抑制共模干擾的能力。加上總線收發器具有高靈敏度,能檢測低至200mV的電壓,故傳輸信號能在千米以外得到恢復。

) x: u% i, B" r) s9 r: j% z

RS-485采用半雙工工作方式,任何時候只能有一點處于發送狀態,因此,發送電路須由使能信號加以控制。

/ q' g1 N8 u q5 E

RS-485用于多點互連時非常方便,可以省掉許多信號線。應用RS-485 可以聯網構成分布式系統,其允許最多并聯32臺驅動器和32臺接收器。
 

8 P0 S/ V2 [7 f2 p, N+ l8 G5 \" V

3、RS422

8 m4 y# Q$ V" B2 j! I! h

RS422總線,RS485和RS422電路原理基本相同,都是以差動方式發送和接受,不需要數字地線。

9 r7 C1 U& p: N

差動工作是同速率條件下傳輸距離遠的根本原因,這正是二者與RS232的根本區別,因為RS232是單端輸入輸出,雙工工作時至少需要數字地線 發送線和接受線三條線(異步傳輸),還可以加其它控制線完成同步等功能。RS422通過兩對雙絞線可以全雙工工作收發互不影響,而RS485只能半雙工工作,發收不能同時進行,但它只需要一對雙絞線。

8 [" W( Z0 F, A. c" l5 G) H; Z

RS422和RS485在19kpbs下能傳輸1200米。用新型收發器線路上可連接臺設備

2#
發表于 2006-5-8 21:15:00 | 只看該作者

Re: 幾種串行通信接口標準

樓主太好了:)
3#
發表于 2006-5-22 18:39:45 | 只看該作者

Re: 幾種串行通信接口標準---[請教]

我想請教一下,單總線協議和以上幾種協議比起來有什么優點?小弟先謝了!
4#
發表于 2006-5-22 20:34:37 | 只看該作者

Re: 幾種串行通信接口標準---[請教]

挺好的
5#
發表于 2006-9-13 13:54:42 | 只看該作者

Re: 幾種串行通信接口標準

學習了,多謝分享
6#
發表于 2021-1-10 11:53:50 | 只看該作者
學習了,多謝!
7#
發表于 2021-8-19 23:57:01 | 只看該作者
很好的知識,值得收藏
8#
發表于 2021-9-12 16:40:15 | 只看該作者
多謝分享
9#
發表于 2021-9-18 15:13:47 | 只看該作者
謝謝分享!?。。。。?!
+ e+ o* ]4 k) p% Z0 t
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-7-18 07:44 , Processed in 0.067014 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表