小弟平時做工控,經常碰到指示燈虛亮問題,當初也沒在意,這次使用一施耐德AC24V中間繼電器,做一個自鎖回路,結果出問題了。按下啟動后,線圈吸合,按下停止后,線圈復位。一切正常,但是指示燈虛亮,線圈電壓測下來有10V左右,常開觸點處于導通狀態,也就是說在斷電的情況下,常開觸點還是吸合的,于是百度了一下.有人給出以下說法:- T9 C0 C6 H0 }" l; f
1 a: b4 g2 J* o `# L對于交流供電的信號燈,如果控制接點離儀表盤較遠,控制接點雖然沒有接通,電源通過兩條去接點的導線線間電容,就可以使信號燈點亮(微亮)。
5 Y: M* d/ O5 Z6 z$ ^此問題,對于信號燈,問題還不大,只要值班人員能分清是虛亮,還是全亮就行了。但線間電容,有時會引出大問題,如果在控制系統,有時會引起繼電器的誤動作,不該吸上的吸上了,該釋放的不釋放。可能會引起嚴重后果。解決此類問題的途徑:
) |- c' X3 N5 ^4 y3 X- j$ n1.要根據原理圖,安裝圖綜合治理。
4 j! q, F; d- h8 G6 a; i7 U2.在負載端加電容,或分流電阻。; s3 c7 q: b: I! |+ ^2 d$ D
3.必要時,改為直流控制系統。
0 n1 h1 @0 Q% g: n
4 U3 i- q, n4 O# N4 w現在小弟想問的是 ,加電容或電阻 這值該如何去計算?先謝謝各位大俠了 |
|