卷揚機主令控制器,一到200點數時報故障,故障代碼顯示變頻器過電流

[復制鏈接]
1#
發表于 2013-8-25 18:45:01 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
卷揚機主令控制器:編碼器OMRON, PLC S7-200 224,文本顯示器TD200。變頻器富士5000  `! m  O/ a; r$ H- r
工況:卷揚機下行到文本顯示器200點數時,PLC控制繼電器斷開給變頻器一個開關信號,變頻器從15HZ到0.) @  ]; w' P0 z8 J- I1 b* c

3 U5 B7 K; Q7 y9 f% Q0 W2 G2 _: C故障現象:現在是一到200點數時報故障,故障代碼顯示變頻器過電流。能使用,但得復位。
' B- [& t+ n8 V( z! g7 j$ f5 X) L故障判斷:1、變頻器換一臺故障依舊。
$ O, |! Y! m% ^6 h( A                 2、文本顯示器調到300點故障依舊。PLC輸出信號正常
: q& m& ?& M  c0 J5 C  O                 3、斷開電機電源,脫開編碼器用手轉動測試故障依舊 。顯示變頻器過電流。
; n6 d4 z* p+ n                 4、更換所有繼電器故障依舊。   
7 A. k4 c4 i0 j  [                 5、斷開電機電源,脫開編碼器用手轉動測試,當文本顯示器到310點數時,拔掉15HZ繼電器變頻器到0,故障消失。# b2 `  H5 N- J; J' ^, I0 D, i9 a- a
& v3 ]; ^9 p9 B
問題:繼電器已換很多個了,難道是繼電器座的問題?明天準備換繼電器插座。
1 \( L( F5 T! X; z! a* o不知道我說的是不是清楚,大家來說說到底是什么原因。; d7 @+ ]) |3 x
2#
發表于 2013-8-25 20:13:03 | 只看該作者
你沒說清楚,你描述的這個現象,人家沒法接下去分析,' q2 \, @0 q6 T! j. m8 U9 b

% |2 r# d# P& w" P- T% E0 _4 b給你舉個比你那個還復雜的例子,但類似,
2 X( B6 o4 n- c" j3 v: r1 \" w  q: t
. v) {2 n7 s! ~5 k  F我玩大轉爐的氧槍系統,包括控制,7 ?  t. a, N2 d  Z7 d

5 r; h7 V. B' A4 m! l5 t& O對氧槍的卷揚機,有一整套控制系統,超行程報警,超載也報警,這都對應各個點位,報警了,看是那個點引起的?9 X0 K/ y! s# `) z( g4 ^) I
" l7 \; H3 }# E2 r5 [9 J% l) @
有些點是人為設定的,在系統里面,過那個點就報警,還有些報警是外點輸入的,比如過某點,在行程范圍里面,但到這個點,載荷就超,也報警,
; E4 e. J8 J' g* A) _
8 |: Y" l8 a# _' X還有可能是主令信號錯誤,導致輸出錯誤,就報警了,都有可能,
# a6 E, X+ {; O/ Q% M; f, a; t1 D0 Z! Z  H
你要先揪出來是那個點輸入的報警信號,才能找到問題,   

點評

ipqjj,你檢查一下信號電纜,換一個電纜看看  發表于 2013-8-26 09:48
growupart, 就是學習各種理論,融會貫通,你現在懂控制理論,是一個優勢,把你這個優勢用到你設計的東西里面去,比如有些齒輪箱要做力矩檢測,你不控制加進去就可以,  發表于 2013-8-26 09:47
這是高爐卷揚系統,有下超下限上超上限一加二加三加等,只是有一個點變頻報警,其它正常?,F(xiàn)在能想到的故障點都查了。發現一個奇怪的現象:拔繼電器和PLC給信號理論上是一樣,但一個報錯一個不報。  發表于 2013-8-25 22:17
我很想請教您一個問題, 怎么既做好機械,也能做一部分控制系統方面的,我現在主要做 變速箱, 讀研是的工控機、PLC這方面的研究, 現在做變速箱設計是純機械的,我 想怎么才能利用好我懂控制的優勢呢,自己曾.  發表于 2013-8-25 21:29
3#
發表于 2013-8-25 20:44:41 | 只看該作者
plc程序里面故意加了一段 運行幾千次后 一到200就停機3 K# i; r- j7 O

9 o6 {! x- v0 p% h" ~; ]" C設備款付清了么 付清了也很可能是plc程序故意停機的
$ M, v( J+ j  M
% J( A( ]+ h* G; M3 w! h/ F) P80%可能 供參考

點評

其實,把plc連上電腦,在線監控一下就可以判斷出故障了,順便可以看看程序到底有沒有問題。  發表于 2013-8-26 12:21
可能串信號了,點也封過,但串信號只能造成變頻異常,怎么會過電流呢?不接電機也提示過電流,0到15上行正常,15到0下行就不行了  發表于 2013-8-25 22:32
這個是不可能的,沒人敢這樣做。PLC是正常的  發表于 2013-8-25 22:20
這個很容易查出來的,哈哈,到那個點,檢測電機信號,判斷真偽，封了這個點,給一個‘偽信號’,一下就知道了,沒付錢是強制停機,他這個,肯定和哪個器件有毛病了,只是樓主自己說不出來,也不會逐點去摸  發表于 2013-8-25 20:50
4#
發表于 2013-8-25 21:28:39 | 只看該作者
2266998 發表于 2013-8-25 20:13 & A+ e$ o( K3 p) Q! I8 T& [% }/ J
你沒說清楚,你描述的這個現象,人家沒法接下去分析,
8 O8 z9 j; @* I- @' x5 j: l$ w! ~, P1 c1 S+ H# x: E$ Z
給你舉個比你那個還復雜的例子,但類似,
3 ]3 q& [/ |5 {1 y% t
什么是不良信息不能提交,郁悶& @0 y7 L8 x, z' G0 i
5#
發表于 2013-8-25 21:51:08 | 只看該作者
樓主仔細點檢查下,應該能夠查到的。
6#
發表于 2013-9-20 16:57:32 | 只看該作者
樓主研究下,如果沒有判斷錯,估計你的方向搞錯了,說的這句話也錯了:拔繼電器和PLC給信號理論上是一樣。: v$ I) ?! U1 p7 @7 @: Y. m: H% M
有時是不一樣的,還有就是15HZ與負荷的關系,還有就是變頻器控制模式的設置。
9 p3 F3 _2 V. r$ o5 v: ?' l! h與外部故障無關。