本帖最后由 albert.tang 于 2016-12-27 19:42 編輯
2 l* E; V; W" v! x' G4 P, h& k0 s0 {- ^6 {
前幾天發過一個貼介紹了公司新購買了兩臺SBW-30自動穩壓器。今天完成了設備的安裝,并對急停開關進行了改進,更換成了繼電器控制。詳細如下:2 S9 E6 M8 ]6 a1 P
1、原廠家設計如下,前門上安裝有1個急停開關,遇特殊狀況需要斷開電源時直接按下急停開關即可,但是重新上電需要先打開前門,將內部開關扳到ON。
) ^9 W/ R- b- ~- R, Q% c0 K Z) P, {, o, r8 q( b* J+ |3 c, i0 x
) v/ W% f8 ]' n/ n/ |1 }2、為了操作方便和安全,將面板急停和內部開關做了改進,更換成了繼電器控制。這樣緊急斷電后無需打開前門可以直接上電。因為打開前門,里面的高壓部件直接裸露,風險很大。
6 @( v. ?! ?; K) b! ]
$ k5 s3 \& R% H0 M5 J7 A# f6 b) f( c9 A- ]2 ]+ v- z" m
3、通電試驗,輸入電壓在403V,輸出電壓在380V,完美,完全符合要求。
& M$ N' s& M* u
1 ?3 V$ o3 g. ~0 H- E9 \/ O
2 C: ?/ a4 ~+ t/ K6 T6 v3 H1 O
. R% _1 [( W2 |& W
, y4 T) `7 d7 i$ B0 x' W9 @
1 `4 n8 h6 k- Z9 e/ G, d7 H4 a2 F" C; |1 H3 m
|
評分
-
查看全部評分
|