人妻暴雨中被强制侵犯在线,亚洲国产欧美日韩精品一区二区三区,四虎影免看黄,国产无人区二卡三卡四卡不见星空

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 4589|回復: 8

自己設計的噴淋水循環,請教一下,管徑該如何選擇,好迷茫

[復制鏈接]
1#
發表于 2017-4-8 20:12:08 | 只看該作者 |只看大圖 |倒序瀏覽 |閱讀模式
第一次搞流體這方面的,泵出口是DN50的。 主管路分為六個支路接噴頭,請問六個支路管徑如何定??依據什么??謝謝指點

QQ截圖20170408151247.png (31.63 KB, 下載次數: 105)

QQ截圖20170408151247.png
2#
發表于 2017-4-8 20:20:24 來自手機 | 只看該作者
流量,壓力,噴頭型號
3#
 樓主| 發表于 2017-4-8 22:00:31 | 只看該作者
只有快樂 發表于 2017-4-8 20:20
流量,壓力,噴頭型號

這種噴頭,出口直徑12mm,壓力在0.4MPa。實驗要求每個噴頭流量是100L/min。需要六個噴頭。這種噴頭是DN40的管徑,我選擇的泵,其出口DN50的。我直接把50的管直接變徑接到40的管上,就可以了嗎,還是需要重新設計管徑呢,謝謝解答

QQ截圖20170408213319.png (523.75 KB, 下載次數: 112)

QQ截圖20170408213319.png
4#
發表于 2017-4-8 22:39:12 | 只看該作者
關鍵取決于泵的流量和壓力,其次是管徑,其次是閥門的通量,這幾個匹配好就沒問題。
5#
發表于 2017-4-9 07:39:43 | 只看該作者
請告知管道長度
6#
發表于 2017-4-9 08:04:19 | 只看該作者
分支管的截面積總和大約等于主管截面積就行
7#
 樓主| 發表于 2017-4-9 14:34:01 | 只看該作者

高三米。橫向4米
8#
發表于 2017-4-9 15:22:49 | 只看該作者
建議用3寸管,分支用2寸管。
9#
發表于 2023-9-27 17:49:22 | 只看該作者
工況?
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-7-5 15:43 , Processed in 0.159946 second(s), 22 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表