PLC空白點能不能使用?

[復制鏈接]
1#
發表于 2008-5-3 11:58:08 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在PLC的輸入、輸出點后都有幾個空白點,在其他輸入、輸出點全部使用或有損壞的情況下,這些點能不能使用,如何使用。請教!
2#
發表于 2008-5-3 19:31:09 | 只看該作者
可以使用,先確認是那個IO損壞,仔細分析程序(梯形圖等),停止運行程序,更改硬件接線,然后更改地址就行了,注意更改時要仔細務必將所有的地址更改為新的地址!8 `8 b' b2 H% X
安全要求:PLC程序停止運行,主要設備(電動機等)主電源斷電、氣源隔離。操作人員遠離設備,設備周邊要求建立隔離帶!
3#
發表于 2008-5-4 08:17:25 | 只看該作者
你說的因該是plc上面打了一個小黑點沒有地址的空白接線位置吧,如果你說的是這種空白接線位置那么是不能夠替代的,因為那個端子是空位,沒有繼電器和驅動電路的,由于很多plc生產廠家為了節約成本用一個外殼生產幾種產品,所以造成了空位,如果要增加除非對硬件非常熟悉,要焊驅動電路和繼電器或者晶體管,有可能還要改主控制程序,當然如果是改硬件程序的話那么只有廠家才行了。我就買過一個國產的24位plc用的是32位的外殼,拆開看,空位沒有繼電器和驅動電路,并且差一塊芯片。
4#
發表于 2008-5-4 20:18:13 | 只看該作者
支持仗劍走天涯0 [) g8 w" p$ O. q6 Q+ k
分晰的非常仔細,我在維修PLC也拆過繼電器IO板,廠家為了節約成本用一個外殼生產幾種產品,所以造成了空位。空位只有小黑點有接線端子,無通斷功能
5#
發表于 2008-5-5 10:18:03 | 只看該作者
3樓和4樓的朋友介紹的很好,很多廠家的產品是成系列的,在使用或者維修維護時應該仔細了解設備,只少要了解你接觸的設備,如果是32點的PLC已經使用了30點,另兩個就可以使用(該點是什么功能就可以用作什么功能)。有的時候兩個觸點并聯使用(邏輯中也是),既有增加觸點容量的作用而且還有冗余的作用。
6#
發表于 2008-5-9 14:32:30 | 只看該作者

支持仗劍走天涯

鼠標說的那叫有剩余點不是提出人說的那個黑點我接觸的PLC里面還沒有說能用的、說明書上寫的點都用完了,還有其它點可以用,不理解人家問的回答錯了,還要狡辯,埃無聊呀