人妻暴雨中被强制侵犯在线,亚洲国产欧美日韩精品一区二区三区,四虎影免看黄,国产无人区二卡三卡四卡不见星空

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 4798|回復: 7

解決單片機抗干擾問題---請教

[復制鏈接]
1#
發表于 2008-5-5 00:08:52 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教大俠們:* l- b1 B, z. B
  我在使用89FA51或52時,電源是變壓器220/6V,整流出來用1000微法和0.1微法電容7805穩壓管
* u# S; Y+ p# N1 }3 P89TA51正負極用了一個0.1微法電容,在工作室調試時沒問題,但一裝在設備上有時會出現死機現象。7 ^7 B1 @* l5 I& L& P* o
同一臺設備上有變頻器,步進電機驅動器,直流高速板,交流接觸器和電機。1 h. P1 J" c# p! [& X5 q# Q$ ]3 b. j
請問:問題出在那里,
% @. s8 l, Q; B. {7 d有什么最佳解決方案,在這里謝過了!
2#
發表于 2008-5-5 10:05:25 | 只看該作者
這個問題我也遇到過,當然了不是我設計的,那個電路是利用51制作的多點定時控制器,每當繼電器動作是就死機,分析是繼電器控制的感性負載(日光燈、電動機等)造成干擾。我也進行了改造,改造了電源電路,電源電路和樓主的電源電路一樣是7805三端穩壓電路,主要器件都更換了(包括變壓器)沒有效果,由于電路不是我設計的就沒有再弄。+ M/ ?! Q1 x+ N" ]- v1 i. ^
我曾經在一家科技公司工作過,那個公司就是制作鐵路上使用的報警器是用的單片機控制,曾經出現過開關室內的日光燈時設備就死機,我記得處理的方法是將邏輯地與電源地分離,電源地接地,邏輯地懸空。5 J8 i( n% G0 P7 I: V9 d, O1 w; _
還有一點電源用開關電源比較好,如果需要多級電壓可以在采用三端穩壓!# m: s; p$ L: A* K# B

/ S! Y/ E# q  p1 Z. X[ 本帖最后由 鼠標 于 2008-5-5 10:06 編輯 ]
3#
 樓主| 發表于 2008-5-7 20:22:08 | 只看該作者
多謝指教!
4#
發表于 2008-5-9 22:50:06 | 只看該作者
電源用開關電源
5#
 樓主| 發表于 2008-5-11 20:47:34 | 只看該作者
謝謝!用開關電源就能解決干擾問題,那我試下看。
6#
發表于 2008-7-2 14:28:44 | 只看該作者
220V/6V是不行的
  _' g$ f* s6 v: h3 X, r7805前后壓差必須大于3V
2 X' I3 Z+ r3 b: f- L5 M用9V的就比較好
/ y( E/ I! {. I# `最好是用34063) i% B9 i4 X) ^+ [! M: N5 c
力源有一種一體化直焊的開關電源 最常小 可以焊在電路板上220V/5V
7#
發表于 2008-7-30 23:55:58 | 只看該作者
是電源部分的問題引起的復位.
+ \' H9 s; n+ o/ c; ~8 {線路板布線不合理.
8#
發表于 2011-10-22 10:43:56 | 只看該作者
直接買個5V開關電源 8塊錢的事。研究來研究去的。
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-7-19 01:53 , Processed in 0.070274 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表