之前寫了一個帖子,談了一下泵站電機損壞以后如何用萬用表來判斷繞組是否燒毀以及如何簡單判斷一下電路的損壞情況。今天再寫一個電機工作制的文章,作為如何設計泵站的其中一篇。 之前的文章鏈接如下:泵站電機檢測是否燒毀。 感興趣的朋友可以去看一下。
以電機驅動的液壓系統是非常常見的液壓系統,在機床,風電,工業液壓,工程機械領域有大量的應用。在這一類液壓系統中電機是整個液壓系統的動力源泉,電機燒毀當然是我們不希望看到了,那么如何避免電機燒毀呢?方法就是:正確的選型。 電機選型除了考慮防護等級、扭矩、 功率、轉速、電壓等因素之外還要考慮一個因素那就是工作制。液壓系統設計對原動機一般都有保護,電機一般不會帶載啟動,電機選型一般考慮類型、功率、轉速、安裝方式和工作制就夠了。工作制也是一個很重要的參數,他與電動機工作時的溫度直接相關,選擇失誤將直接導致電機燒毀,雖然有的電機是帶有熱電偶傳感器來采取保護措施的,但是要想液壓系統能夠可靠工作,這個參數一定要引起重視。
以機床、風電為例的設備的液壓系統往往會選擇采用緊湊設計的液壓泵站,因為主機本身對泵站的空間大小有要求,并且液壓系統控制的執行機構也是斷續工作的,這樣的泵站電機就可以選擇短時工作制的電機來實現泵站的緊湊設計。對這種泵站無論是液壓系統的設計者和使用方都要注意泵站電機的工作制。下面來看一下一個實例。
此圖是某油泵標牌上的內容,綠色框里就是工作制的要求S3-25%。他的含義用標準含義來解釋的話太難懂我直接來舉例子,這個S3表示周期工作制,顧名思義電機不能夠長時間一直工作,工作一會兒就需要斷電休息,否則發熱會把電機燒壞;25%表達了這個電機持續工作和休息時間的一個比例多少,含義就是這個電機的工作以10min為一個周期來衡量,電機需要滿足:啟動滿負荷工作2.5min-停機休息7.5min-啟動滿負荷工作2.5min-停機休息7.5min-啟動滿負荷工作2.5min-停機休息7.5min,如此往復下去。10min就是一個負載周期,沒有特殊說明就是國家規定的10min,也有的電機標注 S3-25% 5min,那他的含義就是5min是一個負載周期,在這個周期內工作只能是1.25min然后停機3.75min。你的實際工作需要假如沒有超過這個電機的性能要求那么就沒有問題了,可以使用,如果有問題那么就需要考慮更換。
S3就是工作制的代號,工作制一共有S1~S10共10種。25%也不是想寫多少都行國標規定只能從10%、25%、40%、60%里面選,另外三個百分比的含義和25%一樣,你往上面套一下就能理解了。
1111.PNG (16.33 KB, 下載次數: 46)
下載附件
保存到相冊
2018-5-5 17:23 上傳
這個圖片是某油泵說手冊上的要求,翻譯過來就是:油泵要工作在S2和S3下,油箱夠大的情況下可以短時工作在S6下。
其實特殊緊湊泵站的液壓系統油泵一般都是這三種工作制。S3上面說過了,S2表示短時工作制,完整代號后面會有一個時間代號,例如 S2 60min,表示電機啟動以后可以連續滿負荷工作60min,然后斷電停機讓電機冷卻到初始環境溫度以后才可以再次啟動工作60min,如此往復。
S6表示連續周期工作制,具有“周期”這一點與S3是相同的,但是但是周期內運行情況要求是不同的所以叫“連續周期”。S6的標注方法要求和S3的大部分要求是完全相同的不同點只在于S3在負載工作時間到了以后需要斷電停機,而S6不需要斷電只要滿足電機空轉(零功率)就行了。
我們最常用的電機是S1工作制,S1表示連續工作制,開了就不用管了,隨便用。
液壓系統常用的幾種工作制已經說完了,通過查閱資料我們一般都能夠根據要求選出我們想要的電機,但是有的時候實際情況卻是無比復雜的,樣本解決不了的問題也有,必要時就要自己搭一個試驗臺來實際測一下,責任心絕對是是工程師的美德。
關于電機工作制大家如果想要了解更多可以去看一下:GB755-2008《旋轉電機 定額和性能》。
我在這里放上下載鏈接,關于電機肯定有壇友比我更加專業歡迎交流。
|
評分
-
查看全部評分
|