3#
樓主 |
發表于 2008-10-4 10:51:40
|
只看該作者
臺達PLC應用50問題集3
臺達PLC應用50問題集333、20EX的4個模擬通道是不是每個通道都有電壓輸入和電流輸入?。?br />
/ f0 i: J5 j, b% r/ w$ n( G( E# d- H0 F3 _( d% G, q K4 \
為什么說明書上20EX的端子配線圖只看到第一通道有電流輸入?8 V: \/ z3 k% r& W8 ~" P
) c3 |$ g! a. T3 m1 O2 |' i% d
是不是說明書上有錯
, I' z& Q6 M9 }' Q$ U
8 l# A( Q9 q h8 d答:20EX的4個模擬通道每個通道都有電壓輸入和電流輸入
1 k4 n- h+ e! }/ h: X' n! i7 g u* f: s2 O2 O* g
! v @$ }2 b/ @% {3 J% X# P) X
) C& R7 U9 ~# g2 I% o34、臺達那種模擬量模塊可以輸出雙極性???7 N3 [$ w0 @8 l* B4 z
" N: z M. i6 h! ^
答:目前只有SX主機自帶的AO可以。7 Q( E3 o# g6 q9 ]5 x& L4 b
4 p' F4 ^$ k% {1 o& T
, j/ K4 o+ G- c/ V
& x& s, w5 ? W8 ]2 z5 G/ n0 U+ x35、三線式傳感器與臺達PLC如何配線?
K4 z [. G2 \/ x( Q& ]' @
. G" m! l! m5 X( d答: # N# W, z7 q' }! ^
' S6 G/ P/ D! N
; i5 r! ^ Z5 ?0 n. K
8 t' z: P: Y: d* L$ _) ]2 R$ p36、請教M1261的用法?9 \ ]/ v& @4 l, |+ @- O
, R0 ` ?% x; }3 Z2 z; A2 Z答:M1261為高速計數器外部復位模式指定的標志位,僅用在EH的硬件高速計數器用外部X點作復位輸入點時,且僅可以用在C241~C254上。: p, \, [3 V4 Y1 x$ x
1 P3 v5 R9 `+ C1 S8 C! i* \$ d 外部X復位點=ON,計數器被復位,且M1261=ON,則將DHSCR復位比較結果輸出(Y被復位)。
2 g8 q, q6 |0 q# J) T
/ b, h; j+ U. `" ]6 ?外部X復位點=ON,計數器被復位,但M1261=OFF,則DHSCR復位比較結果不輸出(Y保持原來狀態)。) b/ P: B0 o1 l- B! f% T' u
3 c0 s |3 N f7 r# z例如下面的例子:% p; @6 j( p1 z/ @4 o+ I
/ t: I, p- L7 a
LD X1( [/ [" w8 {) i v( g
+ B7 S/ u0 g8 O& L1 m
RST C2514 M/ h9 u; B6 \8 F$ T1 j7 k' }
: x- i! [( l% J& ^3 A$ l
& P' R# C) s% s4 H L, H
# W) O4 m' R3 \( t- J5 DLD M1000) L6 R" C- F( W6 N. _4 B
# d8 P8 w9 _: w7 KDCNT C251 K500/ G e. H4 i$ U8 F* c
' {5 `$ _; l i% `
2 [ ?9 z, k" `$ q
0 u) O* t" F6 F" v* @9 _LD M1000. }8 n% F, D* b/ ]8 O2 y7 R/ _
- x6 M; W4 Y& k% @+ Y' v' jDHSCR K0 C251 Y10
' m* U0 i3 K& i3 }9 R+ C1 C( @& {' v
- J6 U Q3 D, ~- H
! J5 i+ B7 j: k; B, ]
1、 C251外部復位的輸入點是X1' E7 o2 B$ _2 v& {. Q2 N
+ k' p+ a; ]+ I! a5 B2 B2、 假設Y10為ON
5 r# d5 I% N& V& v1 r3 L' z4 ]8 [( H, e% x% S% |# D ?
3、 當M1261為OFF時,X1為ON,C251的現在值為0,且C251為OFF,這時DHSCR指令執行。因為沒有加或者減的計數輸入,比較結果不會輸出,即不執行Y10的復位動作,Y10依然為ON
3 L5 T' w q8 y& M- E( X! ^4 v2 G
/ Y& ^$ ~3 o2 `. h2 A4、 當M1261為ON,X1為ON,C251的現在值被清零,且C251為OFF,這時DHSCR指令執行。雖然無外部的計數輸入,但仍然會將比較結果輸出,即執行Y10的復位動作,Y10變為OFF。* G% Z( w m. f/ X7 d3 g
2 U' A0 ]) d9 B$ ^6 v( b# N/ X6 T" E5 O" J! q6 `, U
- G0 J9 I* X& A# t37、我用臺達文本帶西門子PLC,用的是RS232,波特率是9600,一共用了34個頁面,其中有一些頁面里有靜態文字,數值輸入,數值顯示及交替按鈕等9個元件,8個系統換頁,當翻頁時,交替按鈕的更新速度需要7秒鐘,也就是說,得需要7秒鐘才能更新狀態,我又試了RS485,波特率是9600時可以通訊,但是反應速度沒有改變,又用波特率19200試了,出現了通訊逾時.用RS232,19200也出現通訊逾時.
5 Z0 |+ e; L9 |
. B7 C) U. n7 N* }" `. r! C我要問的是:為什么用19200波特率就會出現通訊逾時呢?
) G- M. F0 j" o& N0 z; {
. _- X' q, t' y+ M怎么才能把文本的反應速度提上來呢?& K. |! L; ~5 x: d) c+ O
% e, \% @/ e. C
請各位高手指點一下?
" j, Q% Q. m* }* v3 N
* g5 R; @- \/ M. O# z答:你的數據量不是很大,應該不會慢的這么離譜的,要7秒?臺達PLC默認的時9600,你把文本設置成19200,沒有改變PLC的波特率,當然就出現通訊逾時。對于PLC的COM1要設置D1036為通訊的參數設定。具體你可以參考《PLC手冊》2-68頁。最高可以選擇115200的速度。
. e5 M H! ]% d, t: C0 S: L7 [6 @- Z4 P% A: v/ _/ [1 }
5 M4 t2 A2 q$ \* D U# \, D/ w7 I8 i, V" A
38、本人剛接觸臺達PLC. {6 c0 w, }' _! F0 {, l
! \/ d- x) ?" Q# q4 W. G# t像DVP32XP01R與DVP32XP11R有什么區別$ B( z* t; F% u# V; k
1 u$ b2 Q1 U7 r: I1 H) Y
資料書上面寫的是01是L TYPE ,11是H TYPE,+ ]) x, L' i/ G- z8 \
1 U; {3 |8 w) c
H TYPE與L TYPE是什么意思?0 J, q, M7 t6 ~0 L6 \
: @+ Z% w. I( T3 k
答:H TYPE與L TYPE是指PLC的尺寸區別。
# v b* n+ r# p5 p8 `5 c
% e+ R$ E3 n9 p' H; {2 m+ y. z( R4 p2 R
$ h4 ?' i$ }8 l [7 Z3 U* B- P9 D, M
39、DVP-10SX時間中斷的具體時間怎么確定,就是說,如果我想要60S執行一次中斷?8 P3 f5 t: k; R' l9 }
; O; x; z; N& k J
答:作個60ms的定時中斷,在中斷程序中對一個D做INC,當這個D等于1000的時候(這時60S時間到),就執行本來在60s中斷中要執行的程序。
5 @- q( Z/ {1 `- @& P1 |- B n ~1 ? F3 W0 ~. N! v c
6 H; w9 h( v7 [% A
) O ]9 p1 |8 r- |
40、SX提供2AI,但只有一個公共端,請問可以一路接電壓,一路接電流嗎?
2 ^8 Y1 C1 c/ K* f6 t% D1 r# `0 L# f1 l/ F* l
答:可以。; n3 }: E. b" j/ o" _ F$ @) S+ E, n
4 u' ^, J$ r; f/ U n& d$ Q; s* v0 @) F8 H; z5 T9 M3 h/ h0 R
# m! g3 n6 _) ^# w- U
41、我的模擬點輸入(DVP-10SX本機)接收的是4-20mA的信號,是0-100度的量程,怎么轉換為測量的溫度?6 K3 |& d! {8 Y) w" G6 g1 ?& B/ s
3 ], J5 A, k, Z+ z2 p7 o7 n答:SX提供2AI、1AO。是雙極性的,即輸入-20mA~20mA的電流,對應為-2000~2000。
5 y- K+ X. m# }. Z+ T% r6 A4 n2 P k5 K
4-20mA即對應400~2000,自行用線性變化成0~100就可以了。注意:SX不能極性AD線性調整。
) i* t1 H0 t' j3 p3 ~
. Y3 k2 ]% _0 e, i# {+ j0 }' ^5 }+ D0 u/ g# d+ h9 u% i
6 V5 E, p( }0 y6 f, A
42、請問:PLC密碼怎么設置???老是提示我不正確,怎么回是,大家怎么設的?
3 J$ k$ U h6 M$ I# f6 M! u- H% L0 p/ `0 _9 ^
答:你設置密碼的時候你查看一下設置密碼欄的下部,如果你看到‘密碼鎖定’的時候,密碼已經設置了,你下一部點擊跳出菜單的取消項就可以了。如果你看到的是‘密碼解除’字樣的話,說明密碼沒有設置上。& Q8 X) m9 c9 {# w/ S2 c1 F
, t4 y& P$ ~+ M0 f0 h' w: E/ T+ d! J
+ G4 p2 m2 w4 E$ T0 ~! V
0 G, {4 \ u3 C7 r7 S9 Y7 O) H43、在DVP系列編程軟件2.08 <通訊>欄里有一<裝置監控>可監控以后怎樣停止監控呢?( x/ e, P! N K' t* x6 g
5 x7 w/ M6 t4 c9 `0 M 我現在沒辦法,只好關掉軟件再重新啟動!" s+ w/ R7 s& L) L
* ]8 f* w8 |* |8 e7 d. n
答:只要進入了裝置監控窗口,就執行監控,在這個窗口不能停止對PLC的監控。若要停止監控,則要進入梯形圖窗口,鼠標在窗口中,雙擊 出現“是否停止監控”對話框,選擇“是”。
+ R5 l. ~7 J% \2 h3 C. |2 H! T1 i$ L
或者把鼠標移到窗口右上角,點擊關閉就回到梯形圖窗口了
% w6 k: G8 ]1 o+ T& ~3 r/ @9 z: b$ d2 o' q8 V
2 X+ j3 S) Z9 C$ k- g2 H# g1 X2 Q
44、上個月,我買了臺臺達EH-32MR.PLC編程調試好后新用,發現斷電后錯誤燈亮,但程序沒掉沒錯,何解?多次試均一樣!, r0 t4 Z; W$ s" A, L* q. G
. C$ U6 V& \1 Y/ F- x
答:當前臺達的各個型號的PLC都做了韌體升級。升級后的PLC都是這樣,這是PLC在回存一些數據,比如掉電保存之類的,這是很正常的現象。老版本韌體的PLC端點后ERROR也會亮,只不會非常短暫,有時候發覺不到罷了。
( m8 G2 ^ a' [; Z7 N$ i+ [: G$ t" Y
. v7 w1 Z, a$ X: k: d
4 L+ B/ N, s7 X" u1 t# W9 l( b
45、DVP-PCC01怎么用?只一個按鈕(ERASE)和開關(WR/RD)
( P' z$ @( t, A9 p
! h, ~! T6 N+ y5 h答:相當于U盤,不過只能復制PLC內部的東東(包括PLC程序,M,D,文件寄存器等等),可以快速的將PLC里面的數據(包括PLC程序,M,D,文件寄存器等等)備份,或屼份在該腒里面的數據從一臺PLC復制到另外一臺PLC。原來的DVP256FM卡(類似于該模塊的功能)只有EH才有,而這個模塊臺達全系列PLC都支持(連接通過編程口)。6 n) ?& `5 c+ q* \; `7 R
- R- c3 x* Y, o. n5 a1 b( `' V1 V F( z; u5 l6 W
$ r8 U' K' ] S46、我用了一臺DVP-16EH主機,并擴展了一塊DA模塊,DA模塊是另外供的電源,如果上電時DA模塊比主機慢的話,最后主機不會運行,故障燈會亮??有什么好的解決辦法避免這種情況嗎?4 j4 _! w- a" m" a
. ~* z$ d, S; Y, y% J; T* Q答:主機上電後大概會延遲3秒,才會對擴充機進行操作,這個延遲時間也就是為了保證擴充機在主機開始操作之前準備好,如果你的主機與擴充機用同一個電源,應該沒有問題。7 H( H |: e: K/ |- M0 ?
5 o+ J1 k+ c. i( e" j
檢測擴充模塊的兩個時機:PLC Power Off--->On;PLC Stop--->RUN
$ C" Q2 c2 @7 f& U( A9 b. l" Z8 o8 W3 \1 [. a% ?' B2 C
+ C* v! R: Q/ h( [
; L. N7 n, y# N1 y2 h47、為什么要用HSCS HSCR指令?
! e" T9 Q% K/ ~& S$ h5 ~$ |2 n2 r
! o; F) h8 O/ v: d1 m) {; b7 l答:^_^。這是比較后立即輸出啊,不受掃描周期的影響。$ V Y5 r) ^6 t V7 M2 _
7 ?% u9 x* G: t3 T1 h8 t. V+ Z/ t
, X3 ], o8 g* I- g& {0 \0 m, Y: s* V# y
48、臺達PLC的中斷類型都有那些???
+ z) b, u) q0 D9 D; }! b C
% F% ?# f2 ~7 ?答:外部輸入中斷
4 w& B/ T/ l2 Y- l5 _
2 |$ G( G4 F K+ }定時中斷" K( H; G0 F9 ?! q+ a+ M4 r& t! {
) O# c& [8 K5 w! Z# h' i+ C l1 T通訊中斷
# G2 k' E" B1 z. L% O9 C6 P
$ V c" _$ x9 B& w9 E2 b高速計數到達中斷
5 Y, t0 V$ W. K' U
, ?; h& H5 u6 }" Q脈沖輸出中斷。
9 `* s! B) C8 y3 C* @" ^
" u! C! s% a |3 S" J6 j* K% m& D( _( f8 C
1 J$ \* D9 d$ D# {49、目前臺達各個極性都能擴充到多少DI/DO???' C. _+ N1 X8 ^1 m
! M R) j& t. F% j) k: V) Z/ B答:EH可以擴展到512點,其他機種可以擴充到256點。6 Y5 [' {' c/ j' ~5 {
4 i( J1 g. Y. \7 `( B8 u+ h
8 B' r; H5 o; o0 ^4 Y. e
' i5 q8 C1 G" d, b- P& K) Y3 l S50、我想要AB相脈沖的輸出,臺達那些機型支持?。?font class="jammer">, s& F. b( h, J1 A$ k' q
4 r, I( q& i3 W0 e答:EH/SA/SC/SX。 |
|