最近,我們在試制一臺新的生產線,發現制造出來的樣品尺寸不是很穩定,總是在±2mm,而我們要求在±0.5mm." C# d/ ~" Z# j) B. P, o
與我們的電氣工程師一起分析問題,發現線速度要求是15mpm,折合0.25mm/ms.1 R6 O8 r( s5 c+ U" r u
也就是說4ms的時間就能跑1mm,而據他說,( p/ _% y9 Q; o' h: a! @) D
我們現在的PLC控制系統的時間繼電器是采用軟件觸發,時間控制精度已經很高(CPU已經運行到70%),也就毫秒級.
; ]+ H S U0 C S" @/ {* r/ G我想問各位達人,在PLC控制系統中,怎樣提高它的時間控制精度,都有那些辦法和措施?
4 g6 Y# [- J5 }6 I6 @. FPLC的時間控制精度能否做到0.1ms級?# a- X+ K q0 N' d! N" z
2 x8 @2 s( _, S0 d
謝謝各位,請指教! |