最近,我們在試制一臺新的生產線,發現制造出來的樣品尺寸不是很穩定,總是在±2mm,而我們要求在±0.5mm." C# d/ ~" Z# j) B. P, o
與我們的電氣工程師一起分析問題,發現線速度要求是15mpm,折合0.25mm/ms.1 R6 O8 r( s5 c+ U" r  u
也就是說4ms的時間就能跑1mm,而據他說,( p/ _% y9 Q; o' h: a! @) D
我們現在的PLC控制系統的時間繼電器是采用軟件觸發,時間控制精度已經很高(CPU已經運行到70%),也就毫秒級.
; ]+ H  S  U0 C  S" @/ {* r/ G我想問各位達人,在PLC控制系統中,怎樣提高它的時間控制精度,都有那些辦法和措施?
4 g6 Y# [- J5 }6 I6 @. FPLC的時間控制精度能否做到0.1ms級?# a- X+ K  q0 N' d! N" z
2 x8 @2 s( _, S0 d
謝謝各位,請指教!
2#
發表于 2007-12-14 22:48:08 | 只看該作者
高飛友好!
% x9 D' u5 i9 g$ o! Z1 y& u% k' D
你的生產線用的是什么電機進行托動的?" M9 O+ v' u* F1 w- Z
你給的信息不很充分,在不涉及保密的情況下,最好能盡可能多給一些信息。/ m2 h. ?0 T* e9 C& A7 y3 u. s. z* v
如工作的大小、長短、重量、控制是開環還是閉環,檢測用的是編碼器還是
2 U7 B3 m/ E) L" s$ X" K位置定位傳感器,# Z5 `9 M5 A. k- d
程序在定位檢測時,是單任務循環,還是同時照顧其它任務……
+ E: ^  p$ Y& r等等。
7 T! _: R% s% `  P, W  N
5 F% m$ q  V# j) w9 n8 |syw  071214---22.48
3#
發表于 2007-12-14 23:27:57 | 只看該作者
我感覺應該是檢測裝置的問題,PLC的控制精度確實能達到你的控制要求。如果不是檢測裝置的原因,就是電機拖動的問題,傳動裝置的精度有問題
4#
發表于 2007-12-16 17:58:53 | 只看該作者
采用美國的AB系列的PLC系列的PLC
% Y( N2 v" Y1 w他們的位置控制模塊
$ Q1 t. J) f2 R+ P. N/ XPLC-5系列PLC可以實現該要求
6 y0 \6 R8 g& d  l詳細請至電PLC供應商!
5#
 樓主| 發表于 2007-12-17 15:00:30 | 只看該作者
開門造車及各位大俠好,0 m7 O. Y/ M+ G
+ Z  g$ m& z$ \0 ~  g2 z& @$ [
我們采用的是三相異步電機,開環控制,
2 e( h/ o7 S: @9 V/ b用編碼器進行位置檢測,是3000線的,采用了4倍頻(請問,這個是不是應該沒問題)" e5 N! e1 o3 O2 w
原先的軟件觸發時間周期為2ms,現在改為1.2ms,看出來的樣件還不是很理想,經調整,可做到±1.5mm.! W0 m( E, ]- y# S) o" X  D( a
關鍵是樣件的長度誤差沒有很好的一致性,沒有規律,為什么?
6#
發表于 2007-12-17 23:04:44 | 只看該作者
高飛友好!
4 e) J! S: f' y: k! J- k* X( t9 t: V
& I, m. {) p4 u* \! v4 Y8 v1 I5 V: |' Q) ]8 d: h
1?:你們的生產線上的東西: 長==       MM.........寬==      MM...........高==      MM
# g. x: }" k) m+ d& u6 b* R, |7 `; s
, Q& m$ q7 E) i3 F! p( a2?:生產線上是一個產品還是一個接一個的產品鏈?7 b. o5 v) Q4 e% D, B

! |/ {1 g& B4 q* }( ~! {; C3?:當控制器發出讓樣件停止指令時,生產線停的是三相電機,還是輸送帶。" Y6 {7 q9 y1 \
; i0 j, B8 ~, @: j1 n
4?:如果,停的是輸送帶,是單純的離合器,還是結合剎車。
0 ]! t7 l, T4 P2 x
) E; R, t8 R  ^) v+ n8 Y5?:……
2 L' ^) ^( a( \4 |) o1 J6 e. k
' n3 ~2 @8 E& s) i; P" xsyw   071217---23.04
7#
 樓主| 發表于 2007-12-18 14:21:24 | 只看該作者
總工你好,各位大俠好,
' e# T6 T+ I. p6 X$ M$ U& n, Z2 z$ \' F/ p1 F, P
有可能我這個問題這時候提出來還不是很成熟,
/ w% n; n- u. @( A6 ~3 h* s4 q+ d我還沒有完全搞清楚控制系統的問題,可以肯定的是:. m" I8 Y2 G6 H. S" {" F! m
機械和液壓系統是沒有什么變化的,唯一發生變化的是控制系統(是全新設計的,以前是單片機,現在是用PLC)./ E8 c$ |& ~6 @1 m
4 Q) L6 @+ |! [! ^+ g" Q. H, m9 h
我這套設備是飛剪,編碼器測長,控制系統來控制定長剪切,長度尺寸總是不穩定,有偏差.6 L% L/ A4 j2 m' \
問題出在那,是PLC的時間周期問題,還是系統的漂移,抑或是邏輯控制方面?
8#
發表于 2007-12-18 19:08:08 | 只看該作者
高飛友好!+ ]% Y$ L8 `/ M5 W
# V# E& x& g1 N7 v! I" n
根據你的介紹,我能大]致想象出控制系統的方式及內容。
3 {& Z6 k& F+ l* O1、我可否這樣理解:
* m1 [# m# w, }+ m, k以前采用單片機系統進行控制時,長度尺寸是穩定的!
, T$ c% g  C' U& x$ \* B而采用PLC系統后,才出現長度尺寸不穩定的?; |9 m% X+ p$ Q+ {( Y
/ D( M/ E$ S3 X
//***********************************************************
% K5 _6 c& M8 m% n; [1 Y2、再有,我感到測長部分,你用的是“光電脈沖碼盤”,而不象“絕對值編碼器”,& Y4 d( }- z  k! h, u6 d6 }8 m
這點需確認一下。
+ f+ ^2 c. g4 R; ]( {; M, e# f如果確是“光電脈沖碼盤”的話,我擔心,PLC是否能夠跟得上?4 p+ q$ C; i, H/ M

  ]$ U$ l7 E; `' K/ j0 m3、實際尺寸照比預置數偏大,還是偏?。?br /> 1 G+ Z2 |5 R9 C! h如果偏大的多,則說明PLC檢測速度跟不上。4 H/ y9 P' U! b- [% k' {
如果偏小的多,則說明系統存在干擾。6 F/ R( c: M: I8 Z1 f: D  a$ ~

. w# U6 Z% ~! f6 R4 t0 ?' q) R  i: n  Psyw  071218---19.07
9#
發表于 2007-12-18 19:41:09 | 只看該作者
樓主在改控制部分前控制精度怎么樣?這點很重要,要是為了提高精度才改的控制部分,那基本可以斷定這個硬件配置是不能達到設計要求的.& \8 M3 u$ e- G! C2 x9 `6 {/ R
三相電機本身就不可能有那個精度的. 怎么說也得交流伺服電機,要是高速高精的話還得用直流伺服電機.  D+ @! f& e) M
PLC的循環時間是很重要,可以選專用的高速PLC,要是你懷疑是PLC的速度問題,那可以把生產線的速度降下來剪剪看.就可以有個結論.9 Q! R( ^- V2 `
至于PLC程序的問題,那可以采用中斷的方式看看.或者把控制部分放在主程序或第一級程序里.
" x8 w/ o- G6 v/ m至于編碼器不是大問題,只要高速計數單元匹配就可以了.* F# i; ]6 a0 Q- \+ y; H
建議樓主看看包米勒的運用例子.
10#
發表于 2007-12-18 20:56:59 | 只看該作者
9樓hawkofsky網友好!# U, e% X* |1 I! l4 s+ @- f& g& f

  r6 F8 z" R( p3 b6 u/ n, R# h我的理解:飛剪設備中的三相電機是驅動減速器的,是整個設備的動力系統。
. \7 O- ]) i' n% ]而不是起伺服作用。' b* E- ]0 Z6 O' G4 w) l
控制飛剪的應該是一個電磁機械鎖,當檢測長度達到預置數時,計算機發出指令,0 d2 t0 b8 H8 Q/ E
電磁機械鎖吸合,飛剪工作。- k9 l8 G+ q" ]# Q3 I" j  F

8 ~& \) D8 z( ?$ o  R; H9 X2 Y高飛在5樓有這樣一段話:用編碼器進行位置檢測,是3000線的,采用了4倍頻,. n' X* S, C- g% u( X8 {% x
我感到這個好象是光柵尺位移時產生的脈沖信號,并且進行了4倍頻,這么高速3 N( _' M. ]) H: k5 J
的東西讓PLC處理是否有問題。# |5 p' X4 C$ V0 C

# _) U- l9 J# ]* _! D不知我的理解是否對?